因为有个规范JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范,5.1.2条说变配电室不能放宿舍的居室出入口的上下一层或贴邻 ...
5.1.2 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。
没说宿舍楼不能设置变配电室。
任何单体建筑的电源进线,都必须有总电源隔离措施。GB55024-4.3.1强规。 嘿土豆 发表于 2025-2-20 09:25
建议双母线,一个母线带1、3、5。。。。另条母线带2、4、6。。。。
有何深意,比123,456好在哪里 可以,但是为什么1100KW为什么不分成三段母线配电呢?