灯具出现鬼火弱光,并联电容也没用
一个单火版双联单控智能开关,出线L1带客厅主灯,L2带客厅小筒灯。当L1关闭时,L2正常开启和关闭,不出现鬼火。
当 L1打开时,L2关闭状态下灯具有弱光,此时,当L1关闭瞬间,L2灯具会闪烁后慢慢关闭。
给L2回路并联了电容,但是问题依旧存在。
请问各位电气大佬,问题该怎么解决? 有弱光的灯具是什么光源? 可能是L1的火线与L2虚接串电了 零线带电,或者零火接反。实在找不到原因就直接断零火2根线 你说的智能开关,是不是用电子元件进行通断控制?估计是开关质量问题,可以换个开关试试。 从配电箱的N线排和PE排接条线,拉到开关处。用万用表分别测L1、L2对N和PE的电压,试试看。
也测量N和PE之间的电压,也许N线带电压。
或者,将L1和L2调换,也试试。
问题解决了,单火开关换成零火开关就正常了 本帖最后由 实习电工 于 2025-2-11 17:59 编辑
小蜗牛0607 发表于 2025-2-11 17:32
问题解决了,单火开关换成零火开关就正常了
事后诸葛亮的分析哈~{:1_473:}
单火版 内部串联一个可变电阻,即使关灯,也有微弱电流流过灯具,灯会微亮或闪烁。
零火版 相当于一个中间继电器,其输出很干净,关灯时,N线无电流。