前端两路出线独立开关,末端负荷仍然双拼接一起?然后如果发生过载先后跳?短路一起跳? ...
个人愚见,比较理想的情况是:前端两路出线 各自独立开关,末端(下一级配电柜)也接两个断路器,两条线(库存的vv线和要采购的YJV)也各自独立。
不知道负荷情况是否允许。 实习电工 发表于 2025-1-16 16:57
个人愚见,比较理想的情况是:前端两路出线 各自独立开关,末端(下一级配电柜)也接两个断路器,两条线(库 ...
那就是完全拆分,显然不适用楼主负荷接入情况 要省钱最简单就是利旧一根VV-4*120,新购一根VV-4*120来双拼,TN-C-S系统?就是不知道VV电缆满不满足设计要求。 型号、规格应相同 为确保电流在两根电缆中均匀分配,电缆的型号、规格、长度、敷设方式、曲率半径均应相同。 看负荷和敷设环境,如果没有达到边界条件,问题不大 载流量符合要求的话,完全可以。毕竟还是比单根扩大很多。 可以双拼,但是双拼后的载流量需要按VV电缆的计算