ydn 发表于 2025-1-16 09:45:16

双拼电缆,其中一根利旧是否可行

现设计是拉一根YJV-4*240+1*120的电缆,甲方想要省钱,监理提出来用双拼YJV-2*(4*120+1*70)的,其中一根利旧。。。。但是利旧的原电缆是vv-4*120规格,请问能否双拼?

CXA6712 发表于 2025-1-16 10:11:17

GB 50168-2006 5.1.4 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。

CXA6712 发表于 2025-1-16 10:12:33

条文说明   5.1.4 在设计时,一般来说并联使用的电缆型号、路径长度都是相同的,即使型号不同,也会考虑到电流分配问题,以满足实际运行的要求。本条的规定旨在考虑施工现场因工期紧、电缆货不全等问题,敷设并联使用的电缆时采用不同型号的电缆代用,可能造成一根电缆过载而另一根电缆负荷不足影响运行安全的现象。因为绝缘类型不同的电缆,其线芯最高允许运行温度也不同,同材质、同规格而绝缘种类不同的电缆其允许载流量也不同。因此在施工时如采用不同型号的电缆代用。在敷设时长度也应尽量相同,以免因负荷不按比例分配而影响运行安全。

CXA6712 发表于 2025-1-16 10:17:26

GB 50217-2018   3.6.11  交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,敷设方式宜一致,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

rainmen_73 发表于 2025-1-16 10:25:31

一根过载了,另一根还没问题

powertad 发表于 2025-1-16 10:39:39

敷设方式相同,长度尽量相同,可以利旧

lxdis007 发表于 2025-1-16 11:18:45

可以,敷设方式及长度一致,材质界面相同,带载时电流理论就平均分配。我感觉不要纠结绝缘,都这么内卷了,能节省就节省点吧

dqaq 发表于 2025-1-16 11:50:59

lxdis007 发表于 2025-1-16 11:18
可以,敷设方式及长度一致,材质界面相同,带载时电流理论就平均分配。我感觉不要纠结绝缘,都这么内卷了, ...

       VV与YJV允许载流量是不同的,VV的比YJV低。这样两根120电缆并联,正因为载流量均分,所以只能按VV允许载流量乘以2考虑总载流量,还可能会影响并敷矫正系数,增大电缆桥架尺寸。所以不一定节省多少。
       如果还要较个真的话,两根电缆寿命已经不同了,会导致YJV电缆无法尽享其设计寿命,折算下来也是钱。

lxdis007 发表于 2025-1-16 13:44:36

dqaq 发表于 2025-1-16 11:50
VV与YJV允许载流量是不同的,VV的比YJV低。这样两根120电缆并联,正因为载流量均分,所以只能按VV ...

允许载流量不同主要是应为绝缘材质耐温性能不同,和带载负荷电流平均分配是两回事,双拼电缆带载负荷分配主要是电缆电阻决定的。

lxdis007 发表于 2025-1-16 13:53:42

dqaq 发表于 2025-1-16 11:50
VV与YJV允许载流量是不同的,VV的比YJV低。这样两根120电缆并联,正因为载流量均分,所以只能按VV ...

不好意思,看错了。VV与YJV双拼,载流量应该按VV2倍选取,电缆寿命在实际工程应用中一般比业态自身寿命都长,我觉得不用考虑,总的来说是节省的。

fancyboy 发表于 2025-1-16 14:18:01

旧电缆卖掉,再买根新的,以旧换新。

ShadowShinyui 发表于 2025-1-16 14:50:46

不建议,如果甲方一定要利旧那么两根电缆的首尾都独立做断路器独立保护

实习电工 发表于 2025-1-16 15:03:19

想省钱、又可靠安全?
不了解题主的负荷情况,是否可以这样呢?旧电缆VV-4*120用起来,单独一路,单独配断路器。
国产4P 250A断路器,才200多元。 VV-4*120电缆一米的价钱应超过一只断路器的价钱。

rainmen_73 发表于 2025-1-16 15:22:02

本帖最后由 rainmen_73 于 2025-1-16 15:25 编辑

实习电工 发表于 2025-1-16 15:03
想省钱、又可靠安全?
不了解题主的负荷情况,是否可以这样呢?旧电缆VV-4*120用起来,单独一路,单独配断 ...
前端两路出线独立开关,末端负荷仍然双拼接一起?然后如果发生过载先后跳?短路一起跳?

dqaq 发表于 2025-1-16 15:46:02

fancyboy 发表于 2025-1-16 14:18
旧电缆卖掉,再买根新的,以旧换新。

      这是最优处置办法。
      就楼主的具体方案来看,肯定不可行。规范条文不说,光说PE导体截面积,就不满足要求。
      最切实际的利用旧电缆的可行方案,是将负荷分成大致相同的两组,两个独立回路供电。但配电柜、工时、桥架等费用都会增加。
页: [1] 2
查看完整版本: 双拼电缆,其中一根利旧是否可行