BV线或阻燃BV线能否达到燃烧性能B2级?
一般性工业建筑,专家要求参照民标13.9.1选择线缆的燃烧性能、产烟毒性和燃烧滴落物/微粒等级。我的疑问是如果这样标注ZB-BV(B2,t2,d2)-3x2.5,厂家万一说做不出来咋办。B3级又不敢用。 审图直接要求的,RVS、BV、KVV、RVV、RVVP型线缆燃烧性能都达不到B2级 好了,以后有燃烧等级要求的,一律低烟无卤 YJV能达到B2吗{:1_421:}{:1_421:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 11:05 编辑
ccck 发表于 2025-1-3 09:32
审图直接要求的,RVS、BV、KVV、RVV、RVVP型线缆燃烧性能都达不到B2级
上面这些线缆标有V,只是不满足无卤要求(对应于低烟无卤的无卤),
但这个无卤要求主要对应的是B2(t2,d2)的烟气毒性t2,
按标准要求只要不满足t1毒性要求的全部归为t2,
也就是说电缆烟气毒性除了t0、t1外的,全部属于t2,
不存在不满足t2的电缆吧。
电缆其他指标B2、d2等指标是靠试验验证,满不满足不能看电缆型号直观判定。