890214 发表于 2024-11-9 09:00:06

特低安全电压供电时,安全隔离变压器后用设过负荷和短路保护不?

请问:特低安全电压供电时,安全隔离变压器后,用设过负荷和短路保护不?比如电梯井道的36V照明回路。按24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范图示》是不用的。

dqaq 发表于 2024-11-9 09:26:14

       电压源供电系统,过电流保护(尤其是其中的短路保护)是一定要设置的。

       如果特低电压部分只有一个回路,且变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长,可不设。
       如果特低电压部分有多个回路,且变压器高压侧过电流保护能有效保护所有特低电压回路全长,并允许故障无选择性切除,可不设。

       其他情况都要设。

dqaq 发表于 2024-11-9 09:27:25

但是,特低电压过电流保护电器,低断的话有点难选,熔断器比较好。

890214 发表于 2024-11-9 09:36:41

dqaq 发表于 2024-11-9 09:26
电压源供电系统,过电流保护(尤其是其中的短路保护)是一定要设置的。

       如果特低电压部分只 ...

请问:如何判断变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长?

dqaq 发表于 2024-11-9 09:39:21

890214 发表于 2024-11-9 09:36
请问:如何判断变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长?

计算啊,灵敏系数,折算一下。
10/0.4kV变压器情况,低压短路,高压是否跳闸,一样的算法。

dqaq 发表于 2024-11-9 09:41:13

要嫌计算麻烦,直接特低电压部分设个保护好了。

liyinghnzz 发表于 2024-11-9 09:42:15

图示上安全变压器安装于独立照明出线回路了,并且前端设置有具有短路和过载保护的断路器了,后面就没有必要再重复设置了

890214 发表于 2024-11-9 10:02:17

dqaq 发表于 2024-11-9 09:41
要嫌计算麻烦,直接特低电压部分设个保护好了。

谢谢。不计算了,太麻烦。直接特低电压部分设个保护算了。

实习电工 发表于 2024-11-9 23:20:39

dqaq 发表于 2024-11-9 09:27
但是,特低电压过电流保护电器,低断的话有点难选,熔断器比较好。假设:照明灯功率5W,36VAC,额定电流大约为0.3A。微断的最小规格,额定电流1A;熔断器有0.5A。
请教老师:选1A的微断、还是选0.5A熔断器呢?哪个合适?谢谢~

实习电工 发表于 2024-11-10 09:23:32

实习电工 发表于 2024-11-9 23:20
假设:照明灯功率5W,36VAC,额定电流大约为0.3A。微断的最小规格,额定电流1A;熔断器有0.5A。
请教老师 ...
选1A熔断器。

另,在机床、加工中心上的照明,也是特低压,36V或24V,都采用熔断器,没见 使用断路器的 (是个人很窄的经验、可能不具有代表性)。


dqaq 发表于 2024-11-10 10:18:57

      没见过专用于特低电压的微断。
      低断的工作条件和保护特性,可能与工作电压或故障电压有关。比如分励脱扣器,220V用于36V,可能脱不开。电子式脱扣器还有工作电压问题。一般电磁式脱扣器,纯电流驱动,保护特性应与电压无关。但这些都需要产品生产厂家背书。至少我还没看到过有厂家声明可用于特低电压的。
       所以还是选熔断器,技术上干净一些。

890214 发表于 2024-11-10 14:22:17

dqaq 发表于 2024-11-10 10:18
没见过专用于特低电压的微断。
      低断的工作条件和保护特性,可能与工作电压或故障电压有关 ...

看应急照明集中电源、应急照明配电箱的厂家样本,都是采用熔断器的。

890214 发表于 2024-11-10 16:11:10

装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内部?

实习电工 发表于 2024-11-10 17:04:26

890214 发表于 2024-11-10 16:11
装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内 ...

明纬直流电源内部有多种保护,供参考。

890214 发表于 2024-11-11 09:03:38

谢谢“实习电工”提供的资料。