wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:06:00

24DX002-1这个图示有点瞎扯,
和正文不是一个意思,
论坛里探讨过的。

wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:15:13

890214 发表于 2024-11-10 16:11
装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内 ...
LED灯带那种驱动电源通常自带过负荷和短路保护。
不过还是建议设计师在设计图上还是备注一下,
因为涉及强条,
且不知道产品标准是否有明确要求,
好像3C认证有一项驱动电源要能承受1小时开路、短路、过流测试要求,
有知道的同行敬请指教!

890214 发表于 2024-11-11 09:24:12

wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:15
LED灯带那种驱动电源通常自带过负荷和短路保护。
不过还是建议设计师在设计图上还是备注一下,
因为涉及强 ...

谢谢wangguichao66的提醒。