道理水平母排N按等截面、PE按半截面选。实际上不需要设计人员选,选定了开关柜整体的额定电流、短时耐受 ...
哦哦,我们只需要选相导体就行了啊 17D201 204页,手册4版82页,都不一样 多嘴问一句干嘛要用2500变压器规范是不建议用这么大的这个有其他问题;至于选择个人会用N4(100*10),PE2(100*10) 电气入门学徒 发表于 2024-11-1 08:23
多嘴问一句干嘛要用2500变压器规范是不建议用这么大的这个有其他问题;至于选择个人会用N4(100*10),P ...
2500的还行吧,配电室空间有限,否则放不开了。请问您说哪本规范不让用2500的啊,我是工业建筑 轻云舟 发表于 2024-11-1 09:16
2500的还行吧,配电室空间有限,否则放不开了。请问您说哪本规范不让用2500的啊,我是工业建筑 ...
工业可以 轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44
这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?
...
低压柜内的铜排通常都是竖放的,要参考右边那栏的数据 lh19930615 发表于 2024-11-1 10:29
低压柜内的铜排通常都是竖放的,要参考右边那栏的数据
怎么是竖放呢,主母线都是水平啊? powertad 发表于 2024-11-1 11:09
怎么是竖放呢,主母线都是水平啊?
是铜排的窄的那面竖放,不是你想的那个竖放;利于散热