轻云舟 发表于 2024-10-31 19:56:09

请教下变压器出线侧母排选取的问题

各位老师好,图集里给了变压器母排选取的规格,可是这是TN-C-S出线的方式,如果是TN-S该如何选取呢,我现在是2500的变压器,用电设备基本都是三相(具体没定),请问PE排和N排各位老师是如何选取的,谢谢!

qiu!4455 发表于 2024-10-31 19:59:05

相线的一半

轻云舟 发表于 2024-10-31 20:00:56

qiu!4455 发表于 2024-10-31 19:59
相线的一半

也就说N/PE都是2×(100×10)吗?

qiu!4455 发表于 2024-10-31 20:11:10

PE截面是相线一半满足规范,N线一般等于相线

dqaq 发表于 2024-10-31 20:25:08

现在变压器都是在母排处接地,从变压器到母排只有PEN线。

轻云舟 发表于 2024-10-31 20:30:16

dqaq 发表于 2024-10-31 20:25
现在变压器都是在母排处接地,从变压器到母排只有PEN线。

老师,从变压器到低压柜是PEN,我想引出TN-S,低压柜内就是PE和N分开了吧

dqaq 发表于 2024-10-31 20:39:23

轻云舟 发表于 2024-10-31 20:30
老师,从变压器到低压柜是PEN,我想引出TN-S,低压柜内就是PE和N分开了吧

那张表不就是变压器低压侧出线吗?你是要选变压器出线母排,还是低压柜水平母排,还是各馈出线回路导体截面?

powertad 发表于 2024-10-31 21:08:55

这个母线真大,每一相4组三层100X10排,应该是动稳定要求吧。载流量,热稳定都远远够用了。

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:36:04

dqaq 发表于 2024-10-31 20:39
那张表不就是变压器低压侧出线吗?你是要选变压器出线母排,还是低压柜水平母排,还是各馈出线回路导体截 ...

抱歉老师我没说清楚,选低压柜水平母排N、PE

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41:01

powertad 发表于 2024-10-31 21:08
这个母线真大,每一相4组三层100X10排,应该是动稳定要求吧。载流量,热稳定都远远够用了。 ...

老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44:15

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41
老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A
...

这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?

dqaq 发表于 2024-10-31 21:55:28

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44
这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?
...

      下面70度是导体长期运行的最高允许温度,主要取决于母排及与其连接的各设备端子的热特性。上面的25~40度温度,指安装处的环境温度。比如有空调,可以取25度。没空调,则与当地气象条件有关。

powertad 发表于 2024-10-31 21:55:37

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:41
老师,应该是按照载流量来选的,4拼的100×10铜排载流量4000A左右,温度高了只有3500A
...

是4【3(100x10)】啊,还要乘以3,10000多A了

dqaq 发表于 2024-10-31 22:03:36

轻云舟 发表于 2024-10-31 21:36
抱歉老师我没说清楚,选低压柜水平母排N、PE

道理水平母排N按等截面、PE按半截面选。实际上不需要设计人员选,选定了开关柜整体的额定电流、短时耐受电流和短时耐受时间、峰值耐受电流等参数后就行。厂家配。

轻云舟 发表于 2024-10-31 22:31:24

powertad 发表于 2024-10-31 21:55
是4【3(100x10)】啊,还要乘以3,10000多A了

3指的是三相,每相4条铜排