无本之末 发表于 2024-10-17 20:12:12

如果不设置消火栓按钮,图形显示装置上就不能显示各层消火栓的灭火情况

民标13.4.7这个条文解释,难道消火栓按钮还能监测灭火情况{:1_473:},

wangguichao66 发表于 2024-10-18 10:02:17

别想多了。
按照GB50116附录A的要求,消控室可以显示消火栓按钮的报警信号,
也就是消火栓的工作状态,仅此而已。
至于消控室消防人员能“掌握火灾现场的灭火情况”,估计只能靠脑补画面。{:1_473:}

ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 11:19:51

这个完全不成立,
如果湿式系统直接阀门就好了。有多少人记得先摁

无本之末 发表于 2024-10-18 14:19:37

wangguichao66 发表于 2024-10-18 10:02
别想多了。
按照GB50116附录A的要求,消控室可以显示消火栓按钮的报警信号,
也就是消火栓的工作状态,仅此 ...

突然想到,我们为什么设置消火栓按钮呢,GB50116只说当我们设置消火栓按钮时,信号作为泵的联动触发信号,目前只看到民标说我们要设置消火栓按钮,解释又说要监测灭火情况,这不是纯属电气自己给自己加戏?{:1_491:}

无本之末 发表于 2024-10-18 14:20:45

ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 11:19
这个完全不成立,
如果湿式系统直接阀门就好了。有多少人记得先摁

是啊,这太考验这个小小的按钮了,还要监控你火情{:1_485:}

ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 16:17:49

无本之末 发表于 2024-10-18 14:20
是啊,这太考验这个小小的按钮了,还要监控你火情

消火栓系统核心还是水那边的机械。
启泵按钮只是辅助。不是说不按这个消火栓就不能用。
提这条的对设备理解有误

无本之末 发表于 2024-10-18 17:00:19

ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 16:17
消火栓系统核心还是水那边的机械。
启泵按钮只是辅助。不是说不按这个消火栓就不能用。
提这条的对设备理 ...

是么,纯粹就不清楚是干啥的,都能写到规范里面,可见一斑啊,现在水上还嘲讽我们给自己加戏,动不动还和水专业没对上