TN与TT的问题
<P>1.路灯TN系统中引出TT系统(局部TT)</P><P>某一工业工程,PCC采用TN-S系统,且该PCC内没有采用等电位联结,由该PCC引出至路灯电控箱,路灯采用局部TT,未采用RCD等有效措施。</P>
<P>当发生单相接地时,忽略线路阻抗,假设RA=RB=4Ω,Uf=4*220/(4+4)=110V。</P>
<P>看过不少工程是这么做的,看来等电位联结以及局部TT系统采用RCD保护的意义还是比较大的。</P>
<P>2.路灯TN-S系统中PE重复接地的意义?</P>
<P>我们很多同志是这么做的。</P>
<P>这个问题大家一起讨论。</P>
<BR><BR>
回复:TN与TT的问题
<P>乱了乱了,单纯为了增大单相接地电流?</P><P>不过已经有RCD了啊,没必要啊</P>
回复:TN与TT的问题
<P>TT和TN有个区别:接地故障时电流大小有区别。</P><P>这个问题,在《建筑电气》里有探讨,近期任元会有篇文章,说的是路灯的配电形式的,对解决楼主的问题可能有所裨益,不妨看看。</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/info/content.asp?infoId=1552" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/info/content.asp?infoId=1552</A></P>
<P>可惜这个链接没有原文。</P>
回复:TN与TT的问题
居然没有原文,可惜可惜,再等等看回复:TN与TT的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-1 14:50:59</I>)的发言<BR>居然没有原文,可惜可惜,再等等看</DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeef">上传了,可惜上面没有讲</FONT><BR><BR><BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2007-12-1 17:28:24 编辑过」</div>
回复:TN与TT的问题
<P>楼上的,你想知道路灯TN系统中引出TT系统(局部TT),在文中应该有表述吧?</P><P>路灯TN-S系统中PE重复接地的意义有没有我没有注意,我再去看看,我记得也有比较的。</P>
回复:TN与TT的问题
TN系统要做等电位连接,TT要加RCD,局部TT呢回复:TN与TT的问题
应该把文章贴上吧,楼主。回复:TN与TT的问题
<P>第2个问题,距离得长短以及PE发生断线得情况,怎么没人分析,呵呵?</P>回复:TN与TT的问题
<P>关于路灯的配电:</P><P>04年前我们院采用TN-S,之后改为TN-S接出TT系统来配电,主要是为了解决长距离供电导致回路阻抗增大,保护电气不能动作。(当然PE线断线也是个问题)</P>
回复:TN与TT的问题
在室外路灯中,TN-S系统的PE线重复接地是为了等电位和放止PE断线,不知道大家认为如何了。回复:TN与TT的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-2 13:35:45</I>)的发言<BR>在室外路灯中,TN-S系统的PE线重复接地是为了等电位和放止PE断线,不知道大家认为如何了。</DIV><BR><BR>在室外路灯中,已经不常用TNS系统了回复:TN与TT的问题
<P>黑子,你说的对,可是还是有人用的。</P><P>所以大家谈谈也无伤大雅,也许有人的想法比任元会老先生更成熟呢?</P>