个人感觉要是考虑火灾烟气的清晰高度,
这个烟窝的影响到底影响能有多大,值得质疑。
专家们如果有可信的数据或者实验能证明,才会令人信服。 没看到楼主的图。按理说出口标志灯处是墙,那里不应该有与墙面平行的挡烟垂壁直接遮挡。如果是与墙面垂直的、或与墙面平行但有一定距离的挡烟垂壁,尽管高度2.1m,但以人的眼睛高度一般不高于1.7m算,只要不是距离太远,也可以斜上视线看到出口标志的。 wangguichao66 发表于 2024-10-12 10:44
学习了!
的确,
截图中这个安装高度是最符合平时人的视觉习惯的,
从观察有效性来说,也是标志面垂直于疏散方向更合理 出口标志确实不该低装。主要是在走廊这样的容易快速聚烟的地方,疏散方向指示低装是合理的。 dqaq 发表于 2024-10-12 11:14
出口标志确实不该低装。主要是在走廊这样的容易快速聚烟的地方,疏散方向指示低装是合理的。 ...
从来没说过出口标志灯应该低位安装。上面截图引注的是通道上的标志灯(吊挂安装) 本帖最后由 dqaq 于 2024-10-12 12:19 编辑
rainmen_73 发表于 2024-10-12 11:17
从来没说过出口标志灯应该低位安装。上面截图引注的是通道上的标志灯(吊挂安装) ...
疏散方向指示灯吊挂安装是合理的,毕竟大多数疏散通道是没有烟的,但不排除需要低装补充,尤其是在有方向选择的地方。日本的应急照明特别强调这一点。所以国外的看法,也各有不同。 dqaq 发表于 2024-10-12 12:18
疏散方向指示灯吊挂安装是合理的,毕竟大多数疏散通道是没有烟的,但不排除需要低装补充,尤其是在有方向 ...
是指方向改变时吧。英标也有此要求(仍可高位),国标则要求转角1m范围内设标志 rainmen_73 发表于 2024-10-12 15:48
是指方向改变时吧。英标也有此要求(仍可高位),国标则要求转角1m范围内设标志 ...
我的看法是,高标要有,补充低标,主要是在方向改变和有选择的地方,以及过长的直线通道上补充。最后一个是因为长时间看不到标志的话,本来就处于慌乱中的人,可能出现来回乱跑的情况。
我做过的学生宿舍走廊等,就按规定的间距,交错布置高、低方向指示。疏散口在走廊中间的,一定会面向走廊长方向挂双面高标。