lcly1988 发表于 2024-10-9 15:21:12

发现个问题 这个电动挡烟垂壁火灾降落下来的时候要影响疏散标志灯

今天突然发现一个问题,如图所示,这个电动挡烟垂壁降落下来的时候,这个疏散标志灯不就被挡住了吗,挡烟垂壁下降后高度2.1米,疏散标志灯一般在2.4米左右。这个大家设计的时候有考虑过这个问题没有,有什么好的解决办法吗C:\Users\TE495\Desktop\微信图片_20241009152042.png

?_446231510 发表于 2024-10-9 15:41:17

个人想法:
1、规范建议的是疏散标志灯优先低位安装。
2、疏散标志灯这东西只是起到辅助疏散的作用,个别灯具被遮挡,对人员疏散的影响很小,没必要过分在意。
3、类似消防系统之间打架的问题要是都要考虑,设计真就没办法做了,举个例子:喷淋动作时候,室内消防设备不防水的问题怎么解决。

lcly1988 发表于 2024-10-9 16:02:56

?_446231510 发表于 2024-10-9 15:41
个人想法:
1、规范建议的是疏散标志灯优先低位安装。
2、疏散标志灯这东西只是起到辅助疏散的作用,个别灯 ...

感谢建议,这个标志灯是在安全出口位置,指向安全出口的,所以确实没办法低位安装,这个确实考虑不了太多了,挡就挡吧   

小菜 发表于 2024-10-10 11:16:49

吊装标志灯装在挡烟垂壁上方,意味着在储烟仓内,不符合采取措施避免烟气遮挡的要求

不代表 发表于 2024-10-10 11:20:22

以前说过这个事情,如果考虑暖通的清晰高度,高位安装几乎已经被枪毙了

hastings 发表于 2024-10-10 13:04:05

小菜 发表于 2024-10-10 11:16
吊装标志灯装在挡烟垂壁上方,意味着在储烟仓内,不符合采取措施避免烟气遮挡的要求 ...

那吸顶的应急灯岂不是最先被烟气淹没~个人认为楼主这种情况就降低安装高度到2.1米

ShadowShinyui 发表于 2024-10-10 14:46:41

疏散指示看的是300高的那个和门顶的除非特别极端的大空间不然不看吊顶那个

xinxirong 发表于 2024-10-11 10:58:59

挡烟垂壁不能低于2.2m,否则违反通规。

不代表 发表于 2024-10-12 07:33:30

专家都信誓旦旦的要求标志灯低位安装,那么引出另一个问题,疏散照明灯是不是也应该低位安装?高位有烟气遮挡你这最低照度就不满足了,不会告诉我说这最低照度要求是烟气遮挡后计算的吧,那算专家牛!

wangguichao66 发表于 2024-10-12 09:41:51

不代表 发表于 2024-10-12 07:33
专家都信誓旦旦的要求标志灯低位安装,那么引出另一个问题,疏散照明灯是不是也应该低位安装?高位有烟气遮 ...

这个说法值得斟酌。

1、先探讨疏散通道在火灾时是不是有烟存在的问题,
一栋建筑物在火灾发生初期(也就是人员疏散阶段)大部分疏散通道(包括水平通道和垂直通道)是没有烟的,但不排除火灾发生点附近区域的疏散通道上会有烟存在。
在大部分建筑只有一种疏散方案的情况下,不排除有部分人需要通过有烟的疏散通道疏散。

2、应急照明和疏散指示灯具是否需要考虑烟气遮挡?
对于应急照明,如果要考虑烟气遮挡会导致应急照明灯具数量增加很多,所以不考虑烟气遮挡这种情况是合适的,符合经济合理性要求。
对于疏散指示灯具,因为低位安装对使用者识别影响不大,同时又可以避免烟气遮挡遮挡问题,低位安装合情合理。


wangguichao66 发表于 2024-10-12 09:46:01

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-12 09:47 编辑

联想到应急照明灯具不能嵌入安装的问题,
9#这个的确是灵魂拷问,
嵌入式应急照明灯即使灯具光源到灯口有一小段距离,
真的到了火灾有烟气到达时,
这点距离和清晰高度比那简直不值一提,
这种情况下非嵌入安装的应急照明灯具一样无法满足照度要求。

taiyuntao 发表于 2024-10-12 10:05:21

只能说疏散指示灯优先低位安装吧,高位安装时,枷锁太多真没法设计了

wangguichao66 发表于 2024-10-12 10:17:22

taiyuntao 发表于 2024-10-12 10:05
只能说疏散指示灯优先低位安装吧,高位安装时,枷锁太多真没法设计了

赞!这个表述比较严谨!

rainmen_73 发表于 2024-10-12 10:28:27

本帖最后由 rainmen_73 于 2024-10-12 10:31 编辑

wangguichao66 发表于 2024-10-12 09:41
这个说法值得斟酌。

1、先探讨疏散通道在火灾时是不是有烟存在的问题,

在我们这个体系下太久了就会麻木。标志灯1m以下真的合理必要吗应急照明灯具如果不需考虑考虑烟气遮挡,民标的不允许嵌装或“烟窝”理论都是拍脑袋拍出来的吗

wangguichao66 发表于 2024-10-12 10:44:23

rainmen_73 发表于 2024-10-12 10:28
在我们这个体系下太久了就会麻木。标志灯1m以下真的合理必要吗应急照明灯具如果不需考虑考虑烟气遮挡,民 ...

学习了!
的确,
截图中这个安装高度是最符合平时人的视觉习惯的,
而且结合防排烟的清晰高度,
即使有烟气正常情况下也不影响使用。
页: [1] 2
查看完整版本: 发现个问题 这个电动挡烟垂壁火灾降落下来的时候要影响疏散标志灯