负荷等级确定
负荷等级确定查看民标附录A,实际举例:多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级,那么请问建筑内的消防水泵,监控室,弱电机房,消控室,电梯请问是什么负荷?根据附录A并未提及,那么是按3级考虑吗
你看看是什么公共建筑 消防负荷等级看GB50016和GB55037,为谁服务,就按照服务建筑中的最高消防负荷等级确定本建筑消防负荷等级; 你已经设定了前置条件:“多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级”,那么,所有用电负荷都是三级。有什么好讨论的? 二点半太阳 发表于 2024-10-10 12:28
你已经设定了前置条件:“多层公建的消防负荷是3级,普通负荷是3级”,那么,所有用电负荷都是三级。有什么 ...
看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用了双电源供消防水泵等那些设备,让我摸棱两可了 ydn 发表于 2024-10-12 09:57
看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用 ...
客梯,消防水泵,监控室,弱电机房,消控室 ydn 发表于 2024-10-12 09:57
看了很多前辈们(甚至是已经工作近10-20年的了)的图纸,发现这种情况(多层办公所有负荷3级),但仍然用 ...
三级负荷也可以双电源供电,不矛盾。规范要求只是底线,不设上限。 ydn 发表于 2024-10-12 10:00
客梯,消防水泵,监控室,弱电机房,消控室
IT行业有“屎山代码”,我们设计行业也类似,很多做法的出处已经不可考,反正一代一代“传承”下来了。 树欲静而风不止 发表于 2024-10-9 14:27
你看看是什么公共建筑
多层办公建筑,根据附录A的类别,属于三级负荷 777777777 发表于 2024-10-9 14:43
消防负荷等级看GB50016和GB55037,为谁服务,就按照服务建筑中的最高消防负荷等级确定本建筑消防负荷等级; ...
不是很明白,已经明确是消防3级了 假设按这种做法没有规范支撑,那么提升成双电源个人认为并没有用,地块本身就是单电源供电了,遇到故障断电的时候,并没有发挥双电源的作用
实际上是三级负荷按二级负荷在供电,也属无奈,怕被消防提。 dqaq 发表于 2024-10-12 10:34
假设按这种做法没有规范支撑,那么提升成双电源个人认为并没有用,地块本身就是单电源供电了,遇到故障断电 ...
审图老师提? ydn 发表于 2024-10-12 10:43
审图老师提?
都有可能。一级负荷双电源切换,二级负荷双回路切换都是必须的。但采用双切的不一定是一级或二级负荷。我想说的是这个概念。
做过一个住宅区,甲方要求别墅都双电源单回路供电,另一电源是柴发。我提出柴发的电也会被电力公司收取电费,要不然增加为双回路双计量,他们才作罢。 ydn 发表于 2024-10-12 10:21
多层办公建筑,根据附录A的类别,属于三级负荷
如果没有业主额外要求,你就按三级做 ydn 发表于 2024-10-12 10:22
不是很明白,已经明确是消防3级了
{:1_486:} 看你服务群体
如果你就是服务这个多层共建的,就按这个多层公建考虑就行
但是你还服务其他建筑,那就需要按服务建筑中最高消防负荷等级