不代表 发表于 2024-10-12 12:02:23

ydn 发表于 2024-10-12 10:00
客梯,消防水泵,监控室,弱电机房,消控室

这个问题直到55037出来才正式的明确三级消防负荷不要双电源,原来的防火规范:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。是强条,没办法,只能全上双电源,一些地方的审图答疑虽然可以单电源,但是在消防验收的时候,消防大队只认双电源,又要改

ydn 发表于 2024-10-12 13:48:50

不代表 发表于 2024-10-12 12:02
这个问题直到55037出来才正式的明确三级消防负荷不要双电源,原来的防火规范:消防控制室、消防水泵房、 ...

{:1_476:}谢谢,解惑了

we6510 发表于 2024-10-18 11:40:04

消防用电负荷等级根据55037,室外消防用水量确定。
其他负荷可以参考51348。
一般哪个高,以哪个为准