无障碍卫生间灯具开关安装高度
本帖最后由 二点半太阳 于 2024-10-8 11:23 编辑《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 “3.1.6 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别,距地面高度应为0.85m~1.10m。问题:办公楼内的无障碍卫生间灯具开关安装在卫生间外面,距地面高度是否还需要执行上面的规定? 按照字面意思设施内,外面的按道理不用 只要是残疾人使用的,就按这个高度 虽然规范要求是设施内,可是初衷是为了方便残疾人使用,从这个角度来说,不论设施内外,只要是给无障碍卫生间使用的,均应按此高度执行。 有无障碍服务设施,就是需要按照此规范条文执行的,不是片面的理解为门内门外,“内”是指有无无障碍服务设施之意 主要看残疾人会不会用到,用到的话就一样处理。 无障碍卫生间开关是设在室内还是室外好呢 GB51348-2019第17.2.8条第4款1)无障碍卫生间当采用求助按钮方式时,求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处;求助按钮宜按高、低位分别设置,高位按钮底边距地0.8m~1.0m,低位按钮底边距地0.4m~0.5m;
低位按钮底边距地0.4m~0.5m是不是违反强条了? 这个开关控制无障碍卫生间灯具,应该执行0.85m~1.10m的要求。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-9 15:47 编辑
二点半太阳 发表于 2024-10-8 18:20
GB51348-2019第17.2.8条第4款1)无障碍卫生间当采用求助按钮方式时,求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处 ...
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
3.1.8-6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。
按照这个规范条文, 只设低位按钮 (0.4m~0.5m)违反强条。
GB55019把GB51348“宜”的条文提升为强条啦。
结合条文说明的话,就是说如果是按钮的情况下,高位、低位需要分别设置;如果是拉绳的话,那只在高位设置就可以了(GB55019);可是51348不建议使用拉绳,因为拉断了就没法再呼救了。 只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗? 小菜 发表于 2024-10-10 15:44
只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗? ...
的确,一直存在这个疑惑。
不过没有考究过实际应用场景,不敢妄下结论。
另外涉及强条的问题,既然大家都按照条文说明和GB51348这么理解了,
为了规避强条也只好这样来。 高位按钮底边距地0.8m~1.0m方便坐着时候使用吧 小菜 发表于 2024-10-10 15:44
只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗? ...
也许,这个只能通过大量事实统计验证了。