不适用燃气的厨房需要设置可燃气体报警吗

请问下,如果公建内的厨房不适用燃气,厨房设备都使用电,需要设置可燃气体报警探测器吗?

gao123456789 发表于 2024-9-27 09:12:36

对不起,是不使用燃气的厨房

闲画电气忙种地 发表于 2024-9-27 10:12:03

肯定不需要啊,可燃气体都没有,设来由啥用

ydn 发表于 2024-9-27 11:03:26

不需要。在图纸上注明一下厨房内不使用燃气,避免审图老师提

x01oct 发表于 2024-9-27 11:15:48

本帖最后由 x01oct 于 2024-9-27 11:16 编辑

4#楼说的很重要!



wangguichao66 发表于 2024-9-27 11:33:26

楼上两位说的对。
遇到这种不明确的情况,
我通常的意见会这么写:未见设置可燃气体报警,也未见明确不使用燃气,请复核。

reus08 发表于 2024-9-27 17:07:29

通常建筑专业也已注明为非明火厨房

雨落 发表于 2024-10-21 16:20:11

不使用燃气就不需要,但是说明得注明,万一后面甲方自己改了