关于浪涌SPD
A\C\D\F 为若干商业建筑群(很密集,有些有间距、有些贴着做),防雷接地 按各建筑群接一起。
B为总配电房,A\C\D\F 分别设置分支箱,至各户总箱计量表。
请问,电气线路是室外走的,以A为例。在A的某一间设置分支箱,分至各户内箱需要设置浪涌嘛,都认为是LPZ0→LPZ1嘛?
建筑定性,A为独立建筑,只不过是多个商铺组成的。 按照50057,独立建筑物入户的线路是要I类试验SPD的,但是55024现在规定埋地的可以不用,就看你线怎么走了,我个人觉得埋地的选II类实验也可以,大电流的。
页:
[1]