变压器低压母线保护
请问变压器设置在一层,低压母线不经过断路器保护,直接穿越其他功能房间至二层夹层配电房的低压柜,低压母线路径大约40-50米,这个方案可行吗?(一层配电房面积受限)
dqaq
发表于 2024-9-14 10:04:42
如果高压部分能保护到这段母线的末端,且动、热稳定性等满足要求,保护方面可以接受。
另外,由于母线末端在另一处,维护检修等需要断开高压侧隔离开关,可能会比较麻烦。
powertad
发表于 2024-9-16 15:39:10
当然可行了,电厂高厂变二次都是这个,那还是6KV母线,比这个长多了