fst170809 发表于 2024-9-13 11:44:59

方案二比较合理,相当于设置了一个消防值班室。

weizhaoxue1983 发表于 2024-9-14 09:07:35

新项目的体量不大,没必要再设置分消防控制室,采用方案二就行。即使后期独立运营,也能满足消防管理需求。

糖豆粑粑 发表于 2024-9-14 09:11:22

感谢各位提供建议,非常受用

lbxxlbdx 发表于 2024-9-14 16:03:42

肯定是方案二啊,首先共用消防设备,那么你的联动就在总的消控室联动,如果按照方案一在加一个消控室没必要,而且也没有联动设备,只能定义为区域的。
集中系统或区域系统是根据你单体里的消防设备是否需要联动定的,不是说厂区里有一个单体设置里几种报警系统,厂区里的其他单体都要设置集中报警系统。

糖豆粑粑 发表于 2024-9-14 16:31:42

本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-9-14 16:34 编辑

lbxxlbdx 发表于 2024-9-14 16:03
肯定是方案二啊,首先共用消防设备,那么你的联动就在总的消控室联动,如果按照方案一在加一个消控室没必要 ...
我们这边统一认为是只有厂区设消防控制室火灾报警系统定为集中型 了,那么厂区里的根据规范要设火灾报警的车间、仓库就要按集中报警来做,避免不同专家理解误差造成问题。另外 同一厂里应该不能存在多种报警系统吧