暂载率的问题
<P>暂载率=负载满负荷持续运行时间/(负载满负荷持续运行时间+休止时间)×100% <BR><BR>暂载率有25%,35%,60%,100%…… <BR><BR>为什么焊机就要换算到100%呢?起重机之类的就换算到25%呢?</P><P>请几位斑竹发表看法,学习学习!</P>
回复:暂载率的问题
这个问题太简单了吗?怎么没有人回复呢?回复:暂载率的问题
别说容易,我是不懂,楼下的说说。回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-25 0:50:56</I>)的发言<BR><P>暂载率=负载满负荷持续运行时间/(负载满负荷持续运行时间+休止时间)×100% <BR><BR>暂载率有25%,35%,60%,100%…… <BR><BR>为什么焊机就要换算到100%呢?起重机之类的就换算到25%呢?</P>
<P>请几位斑竹发表看法,学习学习!</P></DIV><BR><FONT size=4>不知道你想问什么 但是暂载率要看设备铭牌的数据 计算时焊机并不一定换算到100%<BR>起重机也不一定换算到25% 焊机也有50%,65%,75%等 起重机也有15%,,40%,60%等</FONT>
回复:暂载率的问题
我想知道的是:为什么在计算负荷时要把不同<FONT size=4>暂载率换算至25%,100%而不是其他的暂载率?</FONT>回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 22:20:00</I>)的发言<BR>我想知道的是:为什么在计算负荷时要把不同<FONT size=4>暂载率换算至25%,100%而不是其他的暂载率?</FONT></DIV><BR><BR>这就是发热条件回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-11-27 0:45:12</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>hncdwy</B></FONT> 在(<I>2007-11-26 22:20:00</I>)的发言<BR>我想知道的是:为什么在计算负荷时要把不同<FONT size=4>暂载率换算至25%,100%而不是其他的暂载率?</FONT></DIV><BR><BR>这就是发热条件</DIV><BR>有说法了,楼主认为如何?<BR>
回复:暂载率的问题
<P>这个是个概率问题,首先要明白暂载率的概念,暂载率是工作时间与周期时间的一个比值,换算到25%是因为它比较符合这个暂载率。</P>回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-1 19:38:28</I>)的发言<BR><P>这个是个概率问题,首先要明白暂载率的概念,暂载率是工作时间与周期时间的一个比值,换算到25%是因为它比较符合这个暂载率。</P></DIV>
<P><BR><BR>这说法似乎有些道理了。</P>
<P>说是一种比值。</P>
回复:暂载率的问题
<P>在选择供电变压器容量进行负荷计算时,对于反复短时工作制的电动机 例如LZ所列起重机</P><P>应将铭牌标注的功率换算成统一暂载率为25%的计算用额定功率</P>
<P>这样做 目的是保证变压器有足够的容量以适应此类设备反复短时出现的最大冲击负荷的需要。</P>
回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-2 20:04:33</I>)的发言<BR><P>在选择供电变压器容量进行负荷计算时,对于反复短时工作制的电动机 例如LZ所列起重机</P>
<P>应将铭牌标注的功率换算成统一暂载率为25%的计算用额定功率</P>
<P>这样做 目的是保证变压器有足够的容量以适应此类设备反复短时出现的最大冲击负荷的需要。</P></DIV><BR><BR>我觉得这种说法比较有理,感谢楼上各位啊!
回复:暂载率的问题
<P><BR>楼主问的是:这个暂载率为什么是25%而不是别的值。</P>
<P>你说的这些大家也都知道,可是为什么是25%而不是35%或者别的呢?</P>
<P>你可以仔细看看4楼。<BR></P>
回复:暂载率的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 0:08:44</I>)的发言<BR><DIV class=quote><BR>楼主问的是:这个暂载率为什么是25%而不是别的值。</DIV>
<P>你说的这些大家也都知道,可是为什么是25%而不是35%或者别的呢?</P>
<P>你可以仔细看看4楼。<BR></P></DIV>
<P>我回答的就是这个问题!</P>
<P>楼主已经理解了 而你根本就没有明白我说的这段话 所以才会这样问!</P>
<P>希望你自己找个例题去计算一遍!<BR><BR></P>
回复:暂载率的问题
</P></DIV><BR>
<P>“这样做 目的是保证变压器有足够的容量以适应此类设备反复短时出现的最大冲击负荷的需要。”</P>
<P>这段话只反映了暂载率,应是定性分析;</P>
<P>“应将铭牌标注的功率换算成统一暂载率为25%的计算用额定功率”</P>
<P>为什么应该这么做?该段文字未能对为什么是25%的取值作出合理解释,缺乏一个量化解释。</P>
<P>有谁知道为什么是25%,这个暂载率的值是如何确定的?</P><BR>
回复:暂载率的问题
<P>这句话恰恰是计算得出的 25%是一个合理取值</P><P>因为你没有计算 所以你不知道25%目的是保证变压器有足够的容量以适应此类设备反复短时出现的最大冲击负荷的需要 </P>