bsdi 发表于 2007-12-6 20:08:37

回复:暂载率的问题

<P>实际情况不允许。比如工艺提不出这些参数,几百台电机没法这么细致的做,给多少钱干多少活。</P>

东海龙王 发表于 2007-12-7 08:29:04

回复:暂载率的问题

<P>网络有很多资料,我也在学习用这种方式解决问题。</P>

gdx8785 发表于 2007-12-7 12:08:52

回复:暂载率的问题

<P>为什么对于短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等),当采用需要系数法计算负荷时应统一换算到25%下的有功功率?</P>
<P>&lt;&lt;建筑电气设计手册&gt;&gt;P55是这么解释的:</P>
<P>热量(Q)=0.24*I(平方)*R*t</P>
<P>而根号1/0.25就是根据上式推导出来的</P>
<P>呵呵,那位数学好一点的给推导一下</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2007-12-7 12:09:31 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-12-7 12:55:11

回复:暂载率的问题

<P>哈哈哈,楼上的,我觉得你说到点子上了。</P>

治学以诚 发表于 2007-12-7 15:35:32

冷若冰 发表于 2007-12-7 23:36:26

回复:暂载率的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-7 15:35:32</I>)的发言<BR>
<P>吊车的60%铭牌数据,工作在25%情况下,根本都不用换算的负荷的。</P>
<P>倒是25%铭牌数据,工作在60%情况下,才必须换算的负荷的。</P>
<P>这里的概念是反复短时,是假定周期相同情况下,工作实际暂载率越大,实际负荷越大。一个很复杂的问题。</P>
<P>我们书上的换算只一个目的,就是扩大线路与设备的容量。究本换算公式的实质,这个公式没有价值。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚思考的要深些。</P>
<P>22楼说出了一点根本目的,就是发热条件,也是一个换算公式。</P>
<P>究竟这个暂载率是为什么确定为25%的,就和那个30分钟一样,应该是一个特定值,为什么这么确定这个值?</P>

laojunguo 发表于 2008-1-10 19:08:36

回复:暂载率的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-5 9:31:32</I>)的发言<BR>
<P>我怎么就漏看了这个帖子了呢</P>
<P>昨天有人在群里问,答复如下:</P>
<P>[山东]ying 08:42:52<BR>负载持续率</P>
<P>反复短时工作制情况下:有载时间/运转时间<BR>[山东]ying 08:43:35<BR>如果是周期性反复短时工作制情况下:一个周期内的,有载时间/周期</P>
<P>海子 09:57:18<BR>那么有载时间不就是运转时间吗<BR>[山东]ying 09:58:03<BR>有载与空载相对而言</P>
<P>[山东]ying 11:16:40<BR>吊车的15%,25%,40%,60%<BR>[山东]ying 11:17:20<BR>电焊设备的50%,65%,75%,100%</P>
<P>[山东]ying 11:17:45<BR>这是产品标准的暂载率,也就是说,生产产品只能是其中之一,吊车的60%规定本产品工作10小时只能有6小</P>
<P>时持载。电焊设备的50%规定本产品工作10小时只能有5小时施焊。</P>
<P>[山东]ying 11:18:32<BR>那么在负荷计算时,要换算</P>
<P>[山东]ying 11:18:52<BR>吊车因为是高空作业,一、持重,二、起动、加载有冲击,三、起重设备标准工作方式是8小时工作制,只</P>
<P>能有载时间2小时,这是谁规定的呢?我也在想这个问题,产品的暂载率大于25%,说明这个工艺上要求起</P>
<P>重设备要在高的暂载率下工作,为保证安全必须放大线缆、保护电器容量,放大的标准就是<BR>吊车换到25%时的暂载率,这实际上扩大了设备容量来保证工作的安全。</P>
<P>电焊机就不同,如果不是操作上的要求(更换焊接用材、更换焊件),可以一直工作下去。所以换到100%</P>
<P>。</P>
<P>为什么要加个根号呢?别以为什么都是科学的,在这个问题上是没办法科学的,经过总结,不加根号换算</P>
<P>后电动机取值偏大,电焊机取值偏小(有2倍上下的起动冲击),怎么调整?前面的理论已经自园其说了</P>
<P>,为了更贴近实践结果,做了修正。</P>
<P>这种修正的结果:使电动机设备取值低了点,使电焊机设备取值高了些。</P>
<P>当然这样计算的结果比实际结果要大得多,这也是保证供电可靠的基本做法之一</P>
<P>   这是我在电气辅导站里询问群主的问题,当时我在学习电气设计和应用中,遇到暂载率不明白,没有办法我就问高手了,到现在我还自己能够明白暂载率的存在意义。就是扩大了设备的容量。</P></DIV><BR><BR>

冷若冰 发表于 2008-1-11 00:09:21

回复:暂载率的问题

<P>“到现在我还自己能够明白暂载率的存在意义。就是扩大了设备的容量。”</P>
<P>是这样吗?</P>
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 暂载率的问题