多栋工业厂房每个单体消防负荷只有应急照明
多栋工业厂房每个单体消防负荷只有应急照明,是每个单体做一个双切箱吗?太浪费了吧如果多个单体合用一个双切箱的话,审图会提吗? 如果是三级负荷,从普通用电总箱引出就可以 应急照明是二级负荷 做工业的朋友给说一说吧,我看到的图纸是专门为一个应急照明箱做了一个双切箱,双切箱三相进线出线只有一个单相回路,真的感觉太浪费了 防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
二级负荷肯定得就地做双切箱,不然必提强条,亲身经历 但是真的太浪费了,做工业的朋友们没有被甲方提过意见吗 你要是集中控制型应急照明系统,那肯定是双切箱供电;你要非集中控制型就没必要了。 这有啥浪费,我们经常每个楼层设置 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-23 10:57 编辑
除非厂房是丁、戊类,可以归类到火灾发展缓慢场所,不用做应急照明。
否则就要多设几个双切箱。
强条惹不起啊。 树欲静而风不止 发表于 2024-8-23 10:47
这有啥浪费,我们经常每个楼层设置
我看的图纸单体只有一个应急照明箱,就为这一个箱子做了一个双切箱 应急照明那本规范中 3.3.7(3)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;
建议如果是非集中控制型系统,没有其他消防设备就不设置双切箱了,如果集中控制型或者有其他消防设备那必须双切箱取电。不过那基本规范在应急照明这部分是有矛盾的,让规范打架去 宁静致远1981 发表于 2024-8-23 11:08
我看的图纸单体只有一个应急照明箱,就为这一个箱子做了一个双切箱
不一定要单独搞双切箱,能实现双电源切换就行。现在有单相双电源切换开关,放在应急照明箱里就行了。 化工厂一般都设火灾报警系统,只能用集中控制的应急照明,咱们的规范都是针对体量大的建筑物,对于这种虽小但级别高的建筑来说真的很浪费,特别是甲类库、乙类库的,应急照明基本就一个回路,应急照明箱就带着这一个回路,还要给这个应急照明箱再配上一台双切箱 补充一下:GB 55037-2022 10. 1. 6说了除按照三级负荷供电的消防用电设备外,其余都得做双切箱,单做或者防火分区共用。最烦的是室外用水量决定了消防为二级负荷,那完了接下来将有一系列不幸的问题来了:你得做双切箱、应急照明得用集中控制型、得把应急照明控制器接消防电并且放到消控室或者门卫值班室、应急照明控制器要同时具备手动自动功能(GB51309-2018 3. 6. 9 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号).....你说难受不?所以建议厂房的应急采用非集中控制系统,能规避水专业那个室外消防用水量最好,水暖都是我们电的绊脚石,坑