请教一个中性导体和相导体不共用同一电缆独立敷设的问题
TN-S系统,从配电室拉两路380V电源到建筑里两个动力柜,正常都是3+2护套电缆敷设。如果采用3芯护套电缆+单芯电缆(N)+单芯电缆(PE)分电缆敷设,这样合规么?
如果合规,两个动力柜的进线可以共用1根N电缆和1根PE电缆吗?
低压配电规范上只找到保护导体可以与相导体分开电缆,也可以合用,没找到中性导体的要求。
翻到电缆规范里的要求,这个应该是N线不能独立的要求吧
概念是:带电导体不可能共用。N是带电导体。 最好不要单独走N。
不明白好好的常规做法不用,非要用这些自找麻烦的做法干嘛。比如单相短路,电抗哪里去查? dqaq 发表于 2024-8-23 10:11
最好不要单独走N。
不明白好好的常规做法不用,非要用这些自找麻烦的做法干嘛。比如单相短路,电抗哪里去查 ...
是的老师,我说的问题就是甲方自己施工的结果,来问我合不合规,我说不允许,PE可以单独走,零线不行 糖豆粑粑 发表于 2024-8-23 10:13
是的老师,我说的问题就是甲方自己施工的结果,来问我合不合规,我说不允许,PE可以单独走,零线不行 ...
对施工单位这种先斩后奏的恶习,一定要强硬,可以强硬到不给解释,只告诉他必须按设计改。不然违规的成了原告,设计的老是处在辩解的卑微地位。
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-23 10:26 编辑
1、有条件的时候还是建议按你按所引用的规范执行,采用5芯或4+1芯电缆配置。但是大截面的矿物绝缘电缆考虑现场敷设好像很难满足这一条。
2、N线共用存在很多问题,只提一个线路保护的问题,N线保护应该如何配置,依靠相线保护开关肯定是不行的,单独配置N线保护的话,如何同时连锁两个回路相线上的断路器一起动作。剩下的还有日常操作,如何安全检修某个单独回路的问题。 N、PE与L分开敷设会增大电磁干扰;而且难以计算短路电流。 dqaq 发表于 2024-8-23 10:18
对施工单位这种先斩后奏的恶习,一定要强硬,可以强硬到不给解释,只告诉他必须按设计改。不然违 ...
是的这种问题发现就先通知甲方,不改正就上报质监站,在不管就写通知书面给甲方,撇清自己关系。 增加线路的阻抗,减小短路电流,可能会引起断路器拒动。