33333333333 quanquancircles 发表于 2024-8-22 11:36
问题就是,150m高度以下建筑,消防为一级,没有特级。如果油机带,就是备用电源,就得做两段油机母线? ...
那得看看你非消防负荷等级,如果最高一级,可以合在一段母线(不过有些消防部门要求分开),如果非消防有特级,就分开两段 wangguichao66 发表于 2024-8-22 08:44
没有违反哪一条规定,
只是专家觉得这样比较合适。
一直是强条
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-22 15:45 编辑
x01oct 发表于 2024-8-22 15:34
一直是强条
楼主截图中特级消防负荷和特级非消防负荷发电机都是应急电源,
不是备用电源和应急电源的关系。 wangguichao66 发表于 2024-8-22 15:43
楼主截图中特级消防负荷和特级非消防负荷发电机都是应急电源,
不是备用电源和应急电源的关系。 ...
那。。。我感觉又乱套了,应急电源和备用电源{:1_491:} x01oct 发表于 2024-8-23 10:27
那。。。我感觉又乱套了,应急电源和备用电源
的确,
消防用电是不是要归类到应急电源这个一直存在争议,
不过我们探讨的是GB55024的配套图集,
既然GB55024已经明确只有特级负荷才要有应急电源,
就只能在这个大前提下探讨(11#帖子有表述)。 目前是严格按图集。
做一进2出的柜子(3台柜子)。消防、非消防两段母线分两边。
2台机子,一台消防柴发、一台非消柴发,这方案可以。单机容量会偏大。
2台机组并机运行,
先二合一,供到一个母线,
再一拆二,分成消防、非消防母线段。
挺折腾的
页:
1
[2]