我是 没太看明白,为啥小功率的led灯,峰值都按40A计算,这不现实啊
fancyboy
发表于 2025-3-27 10:32:34
hastings 发表于 2024-8-15 12:31
以前我都是按施耐德某个样本上的16A开关配1300W的灯(现在找不到了),经配四手册表11.3-14的10~12倍数据验 ...
最近我们这审图开始提这个LED限值了,搜到这个老帖再探讨一下,重点是C型断路器曲线5ms内不脱扣电流是多少倍In,比如三盏-400W-LED灯,根据新规表3.3.7,启动冲击电流限值是30倍,持续时间是<5ms,那相应冲击电流为30*3*400/(220*0.9)=181.8A,如果按不脱扣电流5倍来选断路器,那181.8A/5=36.36A,如果是12倍,181.8/12=15.15A,选择C16就能满足要求。
新规上的5倍是根据S201型断路器,如图是我在施耐德官网上找到的EA9小型断路器样本上提供的曲线,大家看看是否能满足5ms内12倍In不脱扣?
powertad
发表于 2025-3-27 12:01:02
反正我做的项目全是按照额定电流,没有出现什么跳闸的。估计就算跳了,在起一次就可以了,一个随机的东西。
fancyboy
发表于 2025-3-28 09:26:52
powertad 发表于 2025-3-27 12:01
反正我做的项目全是按照额定电流,没有出现什么跳闸的。估计就算跳了,在起一次就可以了,一个随机的东西。 ...
主要是审图提了,实际使用话,倒也没有人反馈。