《建筑照明设计标准》GB50034-2013作废了,《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024只此一家,推荐性也不影响审 ...
GB50034现在虽然是T,但是通规全文强条的补充,没有T你如何具体执行通规强条。比如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.3.1电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。2013版已作废的照明规范里的灯具效率不满足高于能效限定值或能效等级3级的要求的,这也是这么快就要修订GB50034的原因之一。

wangguichao66 发表于 2024-8-21 09:09:56

jiyiefeng 发表于 2024-8-20 16:52
GB50034现在虽然是T,但是通规全文强条的补充,没有T你如何具体执行通规强条。比如《建筑节能与可再生能源 ...

想请教一下没有引用GB/T50034-2024的话,GB55015或者通用规范里的哪一条没法执行?

wangguichao66 发表于 2024-8-21 09:14:10

的确,以GB55015为例,3.3.1条文说明的表8中列出的标准编号是GB55015有关条文执行的依据,但里面没有GB50034或者GB/T50034什么事。

dinghuisi 发表于 2024-8-21 11:06:01

部分地方的绿建规定中,也有参照50034的要求,可能也会产生一定的麻烦。

wangguichao66 发表于 2024-8-21 11:13:53

本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-21 11:34 编辑

dinghuisi 发表于 2024-8-21 11:06
部分地方的绿建规定中,也有参照50034的要求,可能也会产生一定的麻烦。
的确,
绿建、节能等内容可能会涉及到GB50034的现行值、目标值,
不过通用规范里涉及到照明节能的应该只有GB55015,
如果有坛友发现其他通用规范条文执行中遇到有涉及GB50034或GB/T50034的不妨告知一下。
毕竟,有时不排除规范不按套路出牌。

-------------------------------
补充一下:
对于民用建筑,如果引用了民标GB51348,10.1.4 “电气照明设计除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定”,
这种情况下因为GB50034-2013已废止,不能用了,就只能相应引用GB/T50034-2024。类似的还有某些专项规范(如教育建筑电气设计规范,等等)。

dqaq 发表于 2024-8-21 11:17:29

照度计算就跟负荷计算一样,不能因为不准确,就不按规范要求来。
比如计算负荷830kVA,你选800kVA变压器,用同样的逻辑对付审图,说现在调查结果是计算值严重偏大,800kVA肯定没问题。你觉得这个理由行得通吗?
这种逻辑叫以伪证非,就是说因为你有错,我的非法行为就不违法。吐吐槽可以,走流程行不通。

jiyiefeng 发表于 2024-8-21 12:18:52

本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-21 12:28 编辑

wangguichao66 发表于 2024-8-21 09:14
的确,以GB55015为例,3.3.1条文说明的表8中列出的标准编号是GB55015有关条文执行的依据,但里面没有GB5003 ...
表8是灯具产品规范,建筑电气照明还应该以表8产品规范里不低于等级3级的光效数为依据,然后对应GB/T50034-2024里的灯具能效,GB/T50034分开敞式,格栅和保护罩,而产品规范里就没有。

旧版GB50034-2013里灯具光效数是低于表8要求的等级3级的光效数的。

众所周知,我们建筑行业要遵守建筑规范,建筑规范是GB5万号,表8产品规范都不是5万号不是针对建筑行业的。