zy456132 发表于 2024-8-1 09:31:20

场外独立的消防泵房应急照明和火灾自动报警问题

整个建筑群是有消控室的且做了上述两个内容的,场外独立的消防泵房内没有设置控制室或配电间,应急照明和疏散指示是否需要设置?火灾自动报警是否需要设置

树欲静而风不止 发表于 2024-8-1 10:41:51

应急照明和疏散指示是需要设置的

树欲静而风不止 发表于 2024-8-1 10:45:31

独立的消防泵房,不做火灾报警应该也可以,没有规范规定,但从消防控制室还不是要接很多线,消防电话线、自动控制线,手动控制线,液位线等,既然报警总线已经接入,就做上吧

qiu!4455 发表于 2024-8-1 11:00:17

疏散照明不做应该也说得通,消防水泵房应该算得上火灾发展缓慢的场所。

langmahou 发表于 2024-8-1 14:18:52

应急照明疏散指示要做,火灾自动报警要看泵房是不是服务于建筑群的,是的话也要做

kuaiing 发表于 2024-8-1 15:38:43

要做,(大于十个字)

lgq0010238 发表于 2024-8-1 18:19:21

原则上都要设置应急照明

不代表 发表于 2024-8-2 09:58:58

langmahou 发表于 2024-8-1 14:18
应急照明疏散指示要做,火灾自动报警要看泵房是不是服务于建筑群的,是的话也要做 ...

按55037第8.3.1和2的条文说明,水泵房属火灾危险性小的场所,可以不设置火灾自动报警。

贾行家 发表于 2024-8-2 11:03:32

本来按道理室外独立式泵房是不需要设置这些东西的,但是现在啊,没法说了,那些管事儿的半吊子专家说咋干就咋干吧。

cc9082 发表于 2024-8-2 11:12:57

不做火警,应急照明做非集中电源非集中控制。

zy456132 发表于 2024-8-3 10:26:13

树欲静而风不止 发表于 2024-8-1 10:45
独立的消防泵房,不做火灾报警应该也可以,没有规范规定,但从消防控制室还不是要接很多线,消防电话线、自 ...

恩,工作量也不大,就做上了

zy456132 发表于 2024-8-3 10:27:15

cc9082 发表于 2024-8-2 11:12
不做火警,应急照明做非集中电源非集中控制。

那还是做集中吧,不然又搞一套系统

zy456132 发表于 2024-8-3 10:28:18

不代表 发表于 2024-8-2 09:58
按55037第8.3.1和2的条文说明,水泵房属火灾危险性小的场所,可以不设置火灾自动报警。 ...

最终我还是做上了