求助!厨房正中间用电的锅炉设备怎么布线的问题
本帖最后由 llsssg 于 2024-7-29 15:26 编辑如图,其中蓝色框就表示用电的锅炉,每个锅炉都需要一个接线盒,但是现场已经把地面施工好了所以不能在地面埋线了,请问大家采用什么布线方式到接线盒好一些?
告诉甲方找个厨洗顾问。这个做不出来的 用耐热线路穿保护管从顶上引下,位置可选灶具之间或边缘 rainmen_73 发表于 2024-7-29 16:12
用耐热线路穿保护管从顶上引下,位置可选灶具之间或边缘
上方是烟灶 ShadowShinyui 发表于 2024-7-29 16:23
上方是烟灶
背靠背的排油烟机之间没有缝隙? 不能预埋就只能走明线了,这好像选择也不多啊 rainmen_73 发表于 2024-7-29 16:40
背靠背的排油烟机之间没有缝隙?
烟罩都不知道他怎么挂
另外虽然烟灶和灶台一对一但是大多也不留缝隙防止跑烟 没什么好办法,大刀向铺好的地面砍去。学习市政的马路游击队,铺了挖,挖了铺。 我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧{:1_478:} 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-7-29 18:35 编辑
llsssg 发表于 2024-7-29 17:50
我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧
那就地面和水抢地方吧 锅炉的接线盒在哪里?能满足GB55037第10.2.3条吗? 10.2.3条第1款 电气线路敷设应避开炉灶 、烟囱等高 温部位及其他可能受高温作业影响的部位,不应直接敷设在可燃物上。 唯一可行的方案就是从天上下来,地上全是水,没人会把电路由安排在厨房的地面上!!! llsssg 发表于 2024-7-29 17:50
我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧
别扯了,哪儿有厨房的电路由安排的地面上的,都是从天上下来的。 耐火桥架或者钢管,从天上下来,如发热源紧挨着,做隔热处理