账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5331|回复: 23

[求助] 求助!厨房正中间用电的锅炉设备怎么布线的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 llsssg 于 2024-7-29 15:26 编辑

1722237314324.jpg
如图,其中蓝色框就表示用电的锅炉,每个锅炉都需要一个接线盒,但是现场已经把地面施工好了所以不能在地面埋线了,请问大家采用什么布线方式到接线盒好一些?
     
发表于 2024-7-29 16:11:25 | 显示全部楼层
告诉甲方找个厨洗顾问。这个做不出来的
     
发表于 2024-7-29 16:12:21 | 显示全部楼层
用耐热线路穿保护管从顶上引下,位置可选灶具之间或边缘
     
发表于 2024-7-29 16:23:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-7-29 16:12
用耐热线路穿保护管从顶上引下,位置可选灶具之间或边缘

上方是烟灶
     
发表于 2024-7-29 16:40:36 | 显示全部楼层

背靠背的排油烟机之间没有缝隙?
     
发表于 2024-7-29 16:43:25 | 显示全部楼层
不能预埋就只能走明线了,这好像选择也不多啊

点评

对啊,这种中间的不走地就只剩走顶明着下来,然后就是考虑美观问题,用不锈钢桥架从烟罩边上下来  发表于 2024-7-29 16:55
     
发表于 2024-7-29 16:54:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-7-29 16:40
背靠背的排油烟机之间没有缝隙?

烟罩都不知道他怎么挂
另外虽然烟灶和灶台一对一但是大多也不留缝隙防止跑烟

点评

穿过铁皮空腔而已  发表于 2024-7-29 16:57
     
发表于 2024-7-29 17:33:22 | 显示全部楼层
没什么好办法,大刀向铺好的地面砍去。学习市政的马路游击队,铺了挖,挖了铺。
     
 楼主| 发表于 2024-7-29 17:50:40 | 显示全部楼层
我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧
     
发表于 2024-7-29 18:31:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-7-29 18:35 编辑
llsssg 发表于 2024-7-29 17:50
我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧

那就地面和水抢地方吧
     
发表于 2024-7-29 19:37:54 | 显示全部楼层
锅炉的接线盒在哪里?能满足GB55037第10.2.3条吗?
     
发表于 2024-7-29 19:39:30 | 显示全部楼层
10.2.3条第1款    电气线路敷设应避开炉灶 、烟囱等高 温部位及其他可能受高温作业影响的部位,不应直接敷设在可燃物上。
     
发表于 2024-7-29 22:02:52 | 显示全部楼层
唯一可行的方案就是从天上下来,地上全是水,没人会把电路由安排在厨房的地面上!!!
     
发表于 2024-7-29 22:03:51 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2024-7-29 17:50
我再去劝劝甲方看能不能做地面桥架吧

别扯了,哪儿有厨房的电路由安排的地面上的,都是从天上下来的。
     
发表于 2024-7-30 09:39:40 | 显示全部楼层
耐火桥架或者钢管,从天上下来,如发热源紧挨着,做隔热处理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则