yeesun 发表于 2024-7-29 10:51:59

请教老师,关于柱上变压器

本帖最后由 yeesun 于 2024-7-29 16:40 编辑

本论坛常谈高大上的箱变或变电站,少见有关 柱上变压器的内容。
1、我们常见柱上变压器,有的在地面设置防护围栏,有的不设置。下图、在路边草丛里,没有设置围栏,是否合适?
2、低压综合柜、也即JP柜,长期暴露在室外,内部的开关仪表等电器件,是否需要较高的IP防护等级?另、JP柜内 是否需要频繁清理灰尘?……
请各位老师随意聊,谢谢!

lylvice 发表于 2024-7-29 11:00:58

这玩意主要关注接地和出线就好。配电箱要IP55以上其他应该没有太高要求室外环境允许使用就可以

dinghuisi 发表于 2024-7-29 11:38:20

柱上变压器一般是供电部门管辖范围内的事情……
用户要接低压电,然后当地供电部门找个柱变给你拉根低压电缆过来……
所以合不合适合不合规都是供电说了算,住建这边的设计单位没什么异议(乖巧的笑容)

树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 11:40:59

我在武汉老城区,也经常看到这样的柱上变,没有护栏,这个就是没有位置了才这样搞得,如果下面搞护栏,估计市政都没有位置

山川故鲤 发表于 2024-7-29 14:47:44

至少应该超出伸臂范围吧。要么高度高一点。要么设置护栏。像照片里这种高度不设置护栏,我觉得是欠妥。

?_446231510 发表于 2024-7-30 17:29:55

本帖最后由 ?_446231510 于 2024-7-30 17:34 编辑

电力的这种杆上变有典设图集的,一般变压器的安装高度有3m多,超过了伸臂范围,所以不需要设置护栏。

要强调一下以上说的是电力的做法,电力的这个做法我觉得挺好的。但是这个杆上变压器要是现在由房建设计单位做设计,那就要纠结了,高低得给总开关加个30mA漏电开关。

hastings 发表于 2024-7-30 18:11:18

城市道路照明验收规范有类似的规定:
3 柱上变压器应在明显位置悬挂警告牌;
4 柱上变压器台架距地面宜为3.0m,不得小于2.5m;

gucheng 发表于 2024-7-31 10:20:09

本帖最后由 gucheng 于 2024-7-31 10:50 编辑

1.《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册》
低压综合配电箱采用吊装方式,箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC)。箱体尺寸为 1350m×700mm×1200mm(宽×深×高),部分偏远农村、山区的 10m 等高杆型选用尺寸为 800mm×650mm×1200mm(宽×深×高)箱体,以主杆为基准正面布置,便于运行维护。其底部距地面不小于 2.0 米,变压器台架宜相应抬高。在农村、农牧区等 D、E 类供电区域,低压综合配电箱下沿离地高度可降低至 1.8 米,变压器支架、避雷器、熔断器等安装高度应作同步调整,并宜在变压器台周围装设安全围栏。低压综合配电箱应配置带盖通用挂锁,有防止触电的警告标示并采取可靠的接地和防盗措施。
2.《9906-500063230-00012 200KVA 有补偿JP柜》
5.2 通用要求
5.2.1 额定工作电压:交流400V。
5.2.2 额定频率:50Hz。
5.2.3 额定绝缘电压:交流660V。
5.2.4 防护等级:不小于IP44。

yeesun 发表于 2024-7-31 10:29:32

谢谢各位老师解答!

页: [1]
查看完整版本: 请教老师,关于柱上变压器