空开是怎么做到3P也能RCD的?
正常的话,应该是L+N套RCD里,ABCN能做带RCD的我理解,单独的3P开关是怎么个原理能带RCD?是应用了三相平衡负荷电流瞬时矢量和为零的原理吗? 没有N线就可以了把 你自己都已经回答了。。这种就是三相负载,且控制回路都不能用中性线 RCD-3P,用于只有三个带电导体的回路,如三相三线制,单相三线制,两相三线制等。RCD的电流回路数一定等于带电导体数。 本帖最后由 dqaq 于 2024-7-29 09:09 编辑
另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通。这种RCD国内不能用。 还有一点,交流电流、电压的复数形式,不能称为“矢量”,也不是“向量”,而是“相量”。这不是咬文嚼字,物理意义完全不同。 dqaq 发表于 2024-7-29 09:06
另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通 ...
Dqaq老师的帖子,我斗胆补充{:1_473:}印象中,国内有3P+N漏保(N直通、常闭),其漏电保护模块的工作电压取自L和N的220VAC。进线必须3P+N,出线可以是3P、也可以是3P+N.如果进线是3P、无N线的话,漏保功能失效。
yeesun 发表于 2024-7-29 09:36
Dqaq老师的帖子,我斗胆补充印象中,国内有3P+N漏保(N直通、常闭),其漏电保护模块的工作电压取自L和N的2 ...
3P+N让国内某些厂家搞乱了。原本+N就是要有N极。既然是极,一定有触头。
RCD的“极”,与“电流回路”,是两个有关联但有区别的概念。“极”一定是电流回路,但“电流回路”未必是极。有开闭触头的电流回路才称为“极”。
国内电击防护标准,要求RCD动作时断开N。防火RCD没见这一要求。 dqaq 发表于 2024-7-29 09:45
3P+N让国内某些厂家搞乱了。原本+N就是要有N极。既然是极,一定有触头。
RCD的“极”,与“电流回路”, ...
谢谢Dqaq老师解答!上文中,“有开闭触头的电流回路才称为‘极’。”
国内还有4P的塑壳断路器,其中N常闭、不断。
我是学徒工,脑子被这些枝节问题搞乱了{:1_491:}
没办法{:1_486:}现状就这样。明明有严格的定义和标准,但业界就喜欢各行其是,弄些自定义的把戏,弄得大家都很头痛。
3p只是断三相电源线,中性线N线还是会引过来的 本帖最后由 yeesun 于 2024-7-30 00:58 编辑
yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:50
3p只是断三相电源线,中性线N线还是会引过来的
3P 漏保,无论是电磁式 或 电子式,都不需要接N线。
dqaq 发表于 2024-7-29 09:06
另外还有一种情况,三极四电流回路,也可能标为3P,实际上有四个接线端,但N通道没有开断触头,在RCD中直通 ...
请教您,曾翻看断路器生产规范及厂家型号说明,有一种根据N通断及先后通断的情况分为A\B\C\D四种类型,其中D类型就是“N线始终接通”,这种始终接通的塑壳断路器,我在工地上见过不少。我不太确定是否属于您说的这种类型,如果是的话,为何还能见到呢? 本帖最后由 dqaq 于 2024-7-30 14:53 编辑
清一子敬 发表于 2024-7-30 11:34
请教您,曾翻看断路器生产规范及厂家型号说明,有一种根据N通断及先后通断的情况分为A\B\C\D四种类型,其 ...
断路器A、B类肯定不是你说的这种情况。RCD有A、B、AC等类型,也不是你说的这种情况。所以不清楚厂家样本是怎么分类的。
3极4电流回路RCD,在防火接地故障保护中是可以用的,在非电击防护附加防护的接地故障保护中也是可以用的。但老实说,国内设计师能分得清这些关系的人,很少。
如果是3极4电流回路低断,无漏电保护功能,那可能是设了N极过负荷保护。
看你的问题说的是低断,而帖子讨论的是漏保,所以不清楚你到底想问那种,所以上面把两种情况都说了下。