清一子敬 发表于 2024-7-30 14:57:36

本帖最后由 清一子敬 于 2024-7-30 14:58 编辑

dqaq 发表于 2024-7-30 14:47
断路器A、B类肯定不是你说的这种情况。RCD有A、B、AC等类型,也不是你说的这种情况。所以不清楚厂 ...
感谢您的回复,是我没有表述清楚。首先,附图1是我取自某厂家的型号说明截图(其余厂家类同);其次,确实,我指的是兼有剩余电流保护功能的低断(CBR)。

xinxirong 发表于 2024-8-1 10:08:09

N线虽然带危险电压,但不考虑N线漏电。
如果非要考虑,分两种情况:三相不平衡负荷,N线所带的危险电压是由本回路三相不平衡导致的,只要测量ABC相就可以测量剩余电流大小。
如果是三相平衡负荷,N线所带的危险电压是由其它回路的三相不平衡引起的,剩余电流不经过线圈,那就检测不出来罗。
至于相线接地导致的漏电就简单,肯定能检测出来呀。
相间短路,虽然剩余电流检测不出来,但过载、短路保护早就动作。
页: 1 [2]
查看完整版本: 空开是怎么做到3P也能RCD的?