凛果 发表于 2024-7-28 16:31:35

3p微断只接一相的话,过载和短路不能跳闸吗?

我也是听别人说的,空开3p的如果接单相负荷,就不能跳闸。请问是这样吗?为什么啊?

那塑壳呢?也是这样吗?

yeesun 发表于 2024-7-28 17:41:37

本帖最后由 yeesun 于 2024-7-28 20:43 编辑

我试着说下,供参考,也抛砖引玉。
3P微断(MCB),只接一相,当过载或短路时,都会跳闸的。
塑壳断路器(MCCB),只接一相,当过载或短路时,也同样会跳闸的。
以上是针对热脱扣和电磁脱扣。
施耐德有种电子脱扣的塑壳断路器,论坛中有施耐德低压电器专家。我不懂其原理,但顾名思义,电子式脱扣器的检测和动作执行、应有电源。猜测:单相通电的话,电子式脱扣器将无法动作。


huohai 发表于 2024-7-29 10:11:14

自然是要断的,只是电流要比三相的大1.2倍-1.3倍才能可靠动作,配四手册上有介绍。

yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:42:39

huohai 发表于 2024-7-29 10:11
自然是要断的,只是电流要比三相的大1.2倍-1.3倍才能可靠动作,配四手册上有介绍。 ...

请教一下,在配四什么位置呢?我之前自己臆断是一样的

huohai 发表于 2024-7-30 14:43:55

yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:42
请教一下,在配四什么位置呢?我之前自己臆断是一样的

下册P966页,电缆长度的最大允许值那
页: [1]
查看完整版本: 3p微断只接一相的话,过载和短路不能跳闸吗?