悠悠小骨 发表于 2024-7-10 17:28:07

火灾报警系统中一根广播线带多少个广播?

火灾报警系统中一根广播线带多少个广播?一根电话线带多少个电话?图集中的信号线S1~S5有啥区别

树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 10:50:46

广播按防火分区或楼层划分,除此之外,带多少个广播按功放选择,一般功放不宜大于200W,一个广播3W

树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 10:58:55

消防专用电话是带地址的,一般一个回路小于100门,不带地址的,通过带地址的模块接入,厂家推荐也是100门

树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 11:22:53

S1到S5还真有区别,有的是信号二总线(报警总线),有的是通信总线(RS485,二线),有的是连接线(连显示器,一般是RS232,三根线)

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 16:35:30

树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 10:58
消防专用电话是带地址的,一般一个回路小于100门,不带地址的,通过带地址的模块接入,厂家推荐也是100门 ...

1个电话表示1个门吗?

树欲静而风不止 发表于 2024-7-31 17:09:30

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 16:35
1个电话表示1个门吗?

是的

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:16:29

树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 11:22
S1到S5还真有区别,有的是信号二总线(报警总线),有的是通信总线(RS485,二线),有的是连接线(连显示 ...

这个有明确的线型标注吗?图集上未看到

树欲静而风不止 发表于 2024-7-31 17:22:47

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:16
这个有明确的线型标注吗?图集上未看到

WDZN-RYS就可以(排除争论的耐压等级)

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:33:02

树欲静而风不止 发表于 2024-7-31 17:22
WDZN-RYS就可以(排除争论的耐压等级)

我是说是S1~S5对应的线型,还是说都是用WDZN-RYS,或者说S1~S5哪些是用通信,哪些是连接线

树欲静而风不止 发表于 2024-8-1 09:04:03

悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:33
我是说是S1~S5对应的线型,还是说都是用WDZN-RYS,或者说S1~S5哪些是用通信,哪些是连接线 ...

都用WDZN-RYS也行,或者哪里位置怕干扰可以用带“P”的