账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5811|回复: 10

[求助] 火灾报警系统中一根广播线带多少个广播?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-10 17:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警系统中一根广播线带多少个广播?一根电话线带多少个电话?图集中的信号线S1~S5有啥区别

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-7-11 10:50:46 | 显示全部楼层
广播按防火分区或楼层划分,除此之外,带多少个广播按功放选择,一般功放不宜大于200W,一个广播3W
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-11 10:58:55 | 显示全部楼层
消防专用电话是带地址的,一般一个回路小于100门,不带地址的,通过带地址的模块接入,厂家推荐也是100门
发表于 2024-7-11 11:22:53 | 显示全部楼层
S1到S5还真有区别,有的是信号二总线(报警总线),有的是通信总线(RS485,二线),有的是连接线(连显示器,一般是RS232,三根线)
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 16:35:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 10:58
消防专用电话是带地址的,一般一个回路小于100门,不带地址的,通过带地址的模块接入,厂家推荐也是100门 ...

1个电话表示1个门吗?
发表于 2024-7-31 17:09:30 | 显示全部楼层
悠悠小骨 发表于 2024-7-31 16:35
1个电话表示1个门吗?

是的
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 17:16:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-11 11:22
S1到S5还真有区别,有的是信号二总线(报警总线),有的是通信总线(RS485,二线),有的是连接线(连显示 ...

这个有明确的线型标注吗?图集上未看到
发表于 2024-7-31 17:22:47 | 显示全部楼层
悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:16
这个有明确的线型标注吗?图集上未看到

WDZN-RYS就可以(排除争论的耐压等级)
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 17:33:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-31 17:22
WDZN-RYS就可以(排除争论的耐压等级)

我是说是S1~S5对应的线型,还是说都是用WDZN-RYS,或者说S1~S5哪些是用通信,哪些是连接线
发表于 2024-8-1 09:04:03 | 显示全部楼层
悠悠小骨 发表于 2024-7-31 17:33
我是说是S1~S5对应的线型,还是说都是用WDZN-RYS,或者说S1~S5哪些是用通信,哪些是连接线 ...

都用WDZN-RYS也行,或者哪里位置怕干扰可以用带“P”的
     
发表于 2024-8-1 09:08:35 | 显示全部楼层

想赚点儿积分?分享一个方法。

西方有句谚语:一图胜千言。
图的信息量大,所以论坛对发图者的积分奖励多。
像工程施工图、工艺流程图、电气线路图、消防示意图、产品细节图、样本截图等,不胜枚举。

建议:爱积分、取之有道;多发图,献之以礼



您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则