本来我以为是600问里的高压接地故障导致低压部分电压抬高的原因,那也不至于一刀切,变电所在里面的也要求这么高耐压值。
后来看到GB/T5023.1-2008里5.6.3.1的表3,发现只有450/750V的是要做2500V的电压试验,其他两个是2000V的电压试验。2500V这个值是不是很眼熟,就是防雷规范表6.4.4的II类用电设备耐冲击压值。
但是这似乎仍旧涉及到了一个一刀切的问题,如果我采取了措施,比如安装浪涌保护器,保证电压保护水平低于2kV,不就可以用其他两个线缆了 hastings 发表于 2024-7-12 13:49
我或许找到了为什么要用到这么高耐压值的原因了,当然只是个人观点。
本来我以为是600问里的高压接地故障导 ...
混淆了{:1_428:}
电涌保护中过电压安装类别II的2.5kV,是12./50us雷电波冲击耐压。
GB5023中的试验电压是工频电压,测试的是5min的短时工频耐压。
绝缘耐压与作用电压对应,比如10kV变压器,1min短时工频耐压35kV,但1.2/50us雷电冲击耐压达75kV。
所以将不同作用电压下的绝缘耐压数据作对比,没意义。
页:
1
[2]