交流电源必须使用 450V/750V电线吗?
交流电源必须使用 450V/750V电线吗?哪条规范要求 这样做的了啊采用500/500的可以吗?
一个是电缆规范,3.2.1 一个是民规,13.8.2 这是要和规范条文讨价还价吗?{:1_491:} 树欲静而风不止 发表于 2024-7-10 08:57
一个是民规,13.8.2
还是看7.4.1.5来的直接 有500/500这种东西吗? 本帖最后由 yeesun 于 2024-7-10 11:44 编辑
我也有同样的疑问,请教老师。
按《民用建筑电气设计标准》 GB51348-201913.8.2 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用耐压不低于交流300V/500V的多股绝缘电线或电缆。 采用交流220V/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流450V/750V的电线,……
1、请见下图,这种ZC-BVV 300/500V,是否可以 用于住宅配电线路呢?
2、 如果不允许使用,为什么厂家还生产呢?其截面规格有10、16、25、35平方毫米,应该不仅仅用在 火灾自动报警系统的传输线路 或 50V以下供电的控制线路上。
谢谢! 这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V=470V。所以450V是近似达到的量值。也就成了最低要求。
300/500V电线再早只是不能用于IT系统,现在按规范都不能用了。但在电气设备内部,有些部分U0未必是220V,还是可用的。
其实300/500V电线,只要不偷工减料,作450/750V型式试验一样能通过。 本帖最后由 yeesun 于 2024-7-10 12:04 编辑
dqaq 发表于 2024-7-10 11:46
这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V= ...
又看了一下这个厂家的样本。
ZC-BVV额定电压也有450/750V规格,截面积跨度更大,从1.0至185平方毫米。
猜测,我发的前图(300/500V, 10--35mm2) 可能 非主流。
dqaq 发表于 2024-7-10 11:46
这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V= ...
关键是RVS线缆多数是300/300的(也有产品上是300/500的),按某些规范(比如50116里)的300/500就不能用了
没有500/500V的 学习学习 hastings 发表于 2024-7-10 09:24
还是看7.4.1.5来的直接
民标 是明确了,那工业建筑了,就没这个要求了? 树欲静而风不止 发表于 2024-7-10 08:57
一个是电缆规范,3.2.1
电缆这个规范 说的主要是电缆,而且主要针对的是高压的。220/380系统要求的也不需要0.45/0.75 myface 发表于 2024-7-10 09:40
有500/500这种东西吗?
没有500/500 的,写错了,有300/300的,不是不让用了 ,都得用300/500的把相地的提高了