请问:无单独的电气控制房间,集中电源配电箱如何放置?

当灯具采用集中电源供电时,集中电源配电箱应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.3.8.2条第二款。 请问一个单层1万多平的戊类厂房,无单独的电气控制房间,其集中电源配电箱放置在厂房内,这种情况是否允许?

ccck 发表于 2024-7-3 15:29:43

不允许,必须在厂房里隔出一个小房间来装这玩意

欧阳先生 发表于 2024-7-3 15:35:53

ccck 发表于 2024-7-3 15:29
不允许,必须在厂房里隔出一个小房间来装这玩意

谢谢!应急照明真是操碎了心{:1_490:}

waaanaga 发表于 2024-7-3 16:05:54

考虑自带蓄电池吧,单层戊类工业厂房出门设置应急照明便可以了吧。

zhang1715 发表于 2024-7-3 16:34:24

应急照明箱加自带蓄电池灯具,只需要在安全出口处设个应急照明灯就可以了,最多就几个灯

欧阳先生 发表于 2024-7-5 10:12:25

哎,现在为了画图方便,大家基本上都采用集中电源集中控制型,大空间场所很少采用自带蓄电池灯具了。