nicebin 发表于 2024-7-1 10:39
前两天关于门卫电动门的事情,是否可以用此贴等电位的观点来理解?
铁门的问题,外延大于本贴。归纳一下有以下几点:
1、均衡线是否用于低压?这只是个名称带来的误解,均衡线实为等电位体的一种形式,不是用于高压装置作基本防护的电位均衡措施的那种均衡线。用金属网等其他形式也行。
2、SEB是否必须?这与本贴有关,但转移电压并不是采用SEB的唯一原因。
3、SEB是否只将铁门的不同单元连起来(24通规图集),而不必在地下铺等电位金属体?这个有提及,没多少讨论,但我认为很重要。我的观点是地下的等电位金属体应该铺。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-1 11:35 编辑
赞同楼上意见,特别是“我的观点是地下的等电位金属体应该铺”,
网上看到一个电动门电击事故案例:一个小女孩背靠着电动门,一只脚脱了鞋子碰到地面的一瞬受到电击。
实际上很多电动门、广告灯箱电击都是手(或者身体某个部位)接触到漏电金属,漏电电流是手--脚--大地这样的路径,这种接触电压单靠外漏金属之间的辅助等电位联结保护不了。 从低压线路接大地故障等效电路分析,铁门离变电所远(ZPE1大),或门房的接地电阻小(RE1),都能降低这种故障下转移到铁门的危险电压。距离无法控制,但房子的接地电阻做小一点,总还是有好处的。再考虑比如2#楼雷电转移电压的话,房子接地电阻小的好处更明显。
另外,小区房子栋数越多,故障转移电压也越小。
dqaq 发表于 2024-7-3 21:59
从低压线路接大地故障等效电路分析,铁门离变电所远(ZPE1大),或门房的接地电阻小(RE1),都能降 ...
这个图看着还是有点迷糊,
按道理回路故障电流与Zl1、Rf和Zpe1有关,
而与门房的接地电阻无关,
铁门电位与If、门卫房是否做重复接地、是否做等电位联结有关,
这个感觉王老《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版)第35、36的分析很到位,
是不是我哪里理解错了? wangguichao66 发表于 2024-7-4 11:58
这个图看着还是有点迷糊,
按道理回路故障电流与Zl1、Rf和Zpe1有关,
而与门房的接地电阻无关,
王老35、36页的图,是简化的理想情况,一台变压器只供一台设备,属于原理性的模型分析。
19#这张图,简单看,Rf与三并联支路总阻抗串联,分压电源相电压(忽略ZL1),并联支路数量越多,或每个并联支路上的阻抗越小,并联总阻抗就越小,并联部分分压越少。
而铁门电位,是ZPE1与RE1串联的这一支路中,RE1所分得的电压。这一串联支路总电压,正是并联支路总阻抗分得的电压。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-4 16:04 编辑
dqaq 发表于 2024-7-4 12:18
王老35、36页的图,是简化的理想情况,一台变压器只供一台设备,属于原理性的模型分析。
...
主要是对您19#图中的参考地E画的位置还没想明白吧,我自己再琢磨琢磨。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-4 17:08 编辑
想了一下还是觉得19#图有点问题,按我的想法修改了一下,见附图:
此处感觉原图中RN是电源侧接地电阻(修改图中为了省事打成了Rn),左侧红圈处先不考虑,
基于此做出的修改,
是否存在什么问题,敬请楼主及大家指正。
为了便于大家理解,分享一篇类似分析的文章:道路照明采用tn-s和tt系统比较(word2003) - 360文库https://wenku.so.com/d/1c78e8f34ac8dafb8c5499beb6a754df
本帖最后由 dqaq 于 2024-7-4 17:14 编辑
wangguichao66 发表于 2024-7-4 17:06
想了一下还是觉得19#图有点问题,按我的想法修改了一下,见附图:
此处感觉原图中RN是电源侧接地电阻(修改 ...
顺着故障电流走就出来了。接地电阻的另一端就是参考地。
如果不好看,先去掉左右两个并联支路,再顺时针转90度,就跟大家熟悉的图一样了。 声明一下,楼主“并联支路数量越多,或每个并联支路上的阻抗越小,并联总阻抗就越小,并联部分分压越少”这个结论是没错的。