dqaq 发表于 2024-6-27 20:14:11

转移电压的三个来源,以及MEB的反噬

本帖最后由 dqaq 于 2024-6-28 09:02 编辑

      工程问题,系统性思维很重要,对象特性解析与问题建模须双向联系,不能以一种模型去应对所有实际情况,反之亦然。下图探讨转移电压来源的多种可能性,以及MEB的双刃剑性质,抛砖引玉,并期望举一反三地运用到其他问题探讨中。图中忽略了次要因素,粗疏不完善,但求直接明了。

1、变压器高压碰壳故障的转移过电压。这个虽然在0.15s左右被高压保护切除,但量值可能高达几千伏,切断前对人的伤害已产生。
2、低压线缆相导体接大地转移过电压。这个在TN系统中可能长时间存在,尤其是TN-C-S的-C部分。
      以上两种过电压的电击强度,在建筑物内都能被MEB消减到安全程度,这是MEB的好处。但户外设备,无法靠设备本身开关切断电源防护。
3、2#单体雷电流在接地电阻上的雷电压降,因MEB2缘故,通过PE2导体传导至全系统,但量值按行波规律衰减。户外设备(比如小区铁门、路灯等)同样承受该电压。这是MEB的反噬。

x01oct 发表于 2024-6-27 20:19:03

先占沙发,慢慢学习,感觉这种分析十分需要功力

wangguichao66 发表于 2024-6-27 22:00:18

占个位,慢慢学习。

yeesun 发表于 2024-6-28 08:17:23

欢迎大家提问啊!提出高难度的挑战性问题,“难为”、“难为” Dqaq老师{:1_491:}


dqaq 发表于 2024-6-28 08:56:59

本帖最后由 dqaq 于 2024-6-28 09:24 编辑

仔细分析这张图,还可以找出其他一些问题的线索。
比如,变压器中性点直连接地,与通过母排转接接地,到底各有什么优缺点?所谓杂散电流,就只是毫安级吗?
雷击2#单元时,雷电流通过MEB2——PE2——PEN母排——RN——大地散失,不经过变压器总开关,也不经过变压器低压绕组。如果是直连接地,雷电流不仅经过变压器总开关,还经过变压器二次绕组,交流成分还会升压到一次侧,形成电磁骚扰。这个“杂散”电流可是“kA”量级的!
我审图碰到过好几起坚决拒绝母排转接地的,而且上升到民族自尊的高度,绝不食洋以肥!但以我的经验看,这些成熟技术领域里洋人的东西,一定要充分重视,绝不能盲目排外。

加一句,忘了说前提,是两台变压器情况,就是母排上那个“一点连接”的意义。两台变压器不一定并联运行。

rainmen_73 发表于 2024-6-28 09:23:36

雷击时MEB首先反噬的所有建筑内电气设备,所以需要SPD的存在{:1_491:}

yeesun 发表于 2024-6-28 09:24:39

本帖最后由 yeesun 于 2024-6-28 09:52 编辑

我是外行,说一下外行的看法,请老师指正。

两种故障叠加、会怎样呢?

假设: 在TN-C-S的C部分,由于绝缘不佳,L和PEN 发生漏电,由于漏电电流值不大,低压断路器不动作,故障长时间存在,但能接受、仍然可运行。

这时,又发生雷电,雷电电流经过MEB传导至 L和PEN之间的 故障点,使绝缘进一步恶化,由漏电 上升为 电弧故障,线路烧毁,故障范围扩大。

所以,MEB并不是100%完美的。



谢谢Dqaq和Rainmen老师解答!

dqaq 发表于 2024-6-28 09:27:10

rainmen_73 发表于 2024-6-28 09:23
雷击时MEB首先反噬的所有建筑内电气设备,所以需要SPD的存在

是的,这也是MEB的反噬之一。PE电位抬高了,但L1~3、N都没变,地高相低。

dqaq 发表于 2024-6-28 13:18:49

中午办公室出来,下雨打着伞,被拌了一下,结果发现一根裸露的线缆,观察了下应该是附近景观灯具的线路。

还看到附近晚上地摊经济很火,有些摊位照明线就是双绞花线,连护套都没有,接头电工胶布包一下,部分线段就拖在地上。

所以现在低压相导体接地故障是很容易发生的。

nicebin 发表于 2024-6-28 17:02:27

相导体接地,不就是接地故障么。上级漏电保护电器会跳闸,请问老师,为什么说它产生的转移过电压会长期存在?

dqaq 发表于 2024-6-28 17:12:51

nicebin 发表于 2024-6-28 17:02
相导体接地,不就是接地故障么。上级漏电保护电器会跳闸,请问老师,为什么说它产生的转移过电压会长期存在 ...


很多TN-S干线是没有RCD的,且接大地故障电流小,过电流保护也不跳闸。
如果是TN-C-S系统的TN-C段接大地,肯定没有RCD保护的。
所以还是有些接大地故障会长时间存在。

冷系 发表于 2024-6-28 17:14:56

来学习一下

dqaq 发表于 2024-6-30 09:51:53

本帖最后由 dqaq 于 2024-6-30 09:53 编辑

      之前在另外帖子里说过,MEB具有“绑架性”,就是一处做了,其他处就必须得作。绑架的范围,是被PE连通的所有单体。因为任一单体MEB上的高电位,都会通过PE导体传导至其他单体。如果某单体没有MEB,则PE上的高电位作用在该单体所有I类设备外壳上,会成为电击危险电压。所以哪怕是门房、独立的垃圾间等,只要有设备或插座,就得作。

dqaq 发表于 2024-6-30 10:01:58

本帖最后由 dqaq 于 2024-6-30 10:54 编辑

       这就是要活命,全体上贼船,谁也别想扁舟一叶自逍遥{:1_491:}
       但MEB绑架的,不仅仅是单体。MEB即可能是转移电压的源头,更会是转移电压的中转站。那些户外的设备,在转移电压面前,电击危险性来源不跟单体一样吗?且因户外环境,电击危险性还比单体内更高。所以户外设备的SEB,起着与单体MEB类似的作用。

fayou 发表于 2024-6-30 11:12:15

dqaq 发表于 2024-6-30 09:51
之前在另外帖子里说过,MEB具有“绑架性”,就是一处做了,其他处就必须得作。绑架的范围,是被PE连 ...

所以像建筑工地其实用TT系统更佳 ,而不是像JGJ46要求的用TN-S系统。
页: [1] 2
查看完整版本: 转移电压的三个来源,以及MEB的反噬