今天刚好看到陈谦的一篇文章,提到了15D502《等电位联结安装》电动门等电位联结示意图存在的问题,分享一下链接:三言两语 | 国标图集等电位联结的几个问题_防护_保护_电压https://www.sohu.com/a/638022525_100098465?scm=10001.325_13-109000.0.10140.5_32&spm=smpc.channel_248.block3_308_NDdFbm_1_fd.1.1719496040564nWJiTxn_324
看了有所启发,又是新知识
gucheng 发表于 2024-6-21 17:02
这个做法已经被24DX002-1 替代了,不过都属于辅助等电位联结
请教下,是不是按图集这页做了等电位,就不用按防雷图集做均衡线了,谢谢
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-6 10:02 编辑
wangguichao66 发表于 2024-6-21 15:17
的确RCD对于故障转移电压起不到保护作用,
不过从个人周边用电环境来看,
我还是担心RCD是否能正常动作这 ...
还真是你说的这样。刚看到近一周两起路灯漏电死亡事故,RCD根本没动作(或许就没有)。都是积水过高,漫过灯杆检修孔造成的。
8月4日辽宁营口,一人死亡。https://new.qq.com/rain/a/20240805A03PHD00?qudao
7月30日四川乐山,两人死亡。街边路灯漏电 两小伙触电身亡_网易新闻 (163.com)
四川乐山这起事故,政府赔偿了,每人68万。年轻小伙啊。。。。。。。
电气人的悲哀!
按照我做过的设计这要做的主要原因就是,门卫还有电动门本身接地面太小。要是一个占地几百几千平米的建筑,本身接地就够。
所以电动门做均衡电压很正确,一举多得,门位我都在追加设计人工接地极5米那种,以防万一,这些造价其实很低。电化学敷设我不太明白,防止建筑钢筋还是接地本身?这个要看土壤含量,还有就是我还是喜欢热镀锌扁铁,因为本身这玩意就可以保护建筑电化学敷设,你说接地也要保护,那就做多一点多简单
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-6 10:34 编辑
dqaq 发表于 2024-8-6 10:01
还真是你说的这样。刚看到近一周两起路灯漏电死亡事故,RCD根本没动作(或许就没有)。都是积水过高,漫过 ...
路灯RCD保护个人感觉运行维护问题太多了,
很多情况下维护人员为了防止RCD误动,换了更大动作值RCD或者干脆取消,
路灯接线本来就不规范(上下班路过看到几个路灯的检修孔盖板不见了,接线实在不敢恭维),
出事只是迟早的事情。
至于设计方面,RCD设定值很少看到有人认真计算过正常泄漏值,
本地某大院路灯出线回路直接采用30mA的RCD,我提了意见说容易误动作,
人家直接拿55024的条文来回复我。{:1_485:}
网上搜索出来的两个路灯控制箱接线实物图:
一个无漏保,一个只有总进线有一个塑壳式漏保,看不出剩余电流整定值。
hastings 发表于 2024-8-6 11:19
网上搜索出来的两个路灯控制箱接线实物图:
一个无漏保,一个只有总进线有一个塑壳式漏保,看不出剩余电流 ...
这里装作用也不大,就是单个路灯自己要做
本帖最后由 齐格斐 于 2024-8-6 13:47 编辑
wangguichao66 发表于 2024-8-6 10:32
路灯RCD保护个人感觉运行维护问题太多了,
很多情况下维护人员为了防止RCD误动,换了更大动作值RCD或者干 ...
{:1_470:}这种就全怪550的编制组了,30mA的设定值来源是直接接触带电导体或间接接触但电流入地路径只有人体,正常的户外哪需要按这个考虑。
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-6 14:27 编辑
hastings 发表于 2024-8-6 11:19
网上搜索出来的两个路灯控制箱接线实物图:
一个无漏保,一个只有总进线有一个塑壳式漏保,看不出剩余电流 ...
你发的两图都是总箱,其下部出线:图1是3P+N端子; 图2是3P微断、以及N排和PE排。
在现场分箱内,通常会有RCBO.
yeesun 发表于 2024-8-6 14:13
你发的两图都是总箱,其下部出线:图1是3P+N端子; 图2是3P微断、以及N排和PE排。
在现场分箱内,通常会 ...
你指的现场分箱是路灯的那个接线盒吗?图中的红色箭头处那个?
那你有没有想过,就算红色跳闸,蓝色仍旧带电呀~
hastings 发表于 2024-8-6 14:52
你指的现场分箱是路灯的那个接线盒吗?图中的红色箭头处那个?
那你有没有想过,就算红色跳闸,蓝色仍旧 ...
请见附图右侧,整个红色方框是RCBO.它是MCB和RCD的一体组合,当RCD检测到剩余电流达到设定值(对30mA, 一般在15--30mA之间)就动作,通过连杆机构驱动MCB跳闸。
再看这个实物,表达更清晰。
