哪些属于电子信息设备
各位大佬,请问GB51348-2019第7.5.5.6条的电子信息设备包括计算机电脑吗,若包括的话,按规范条文采用电磁式剩余电流保护器,按GB50617-2010验收规范5.1.3.7条计算机电源回路应采用A型剩余电流保护器,那有A型电磁式剩余保护器吗,我在施耐德管网没查到这种型号的啊,只有AC型的{:1_486:} 本帖最后由 myface 于 2024-6-11 11:38 编辑有电磁式的,好像都是要25A以上的,比如:
Vigi iC65 ELM 2P 25A 30mA A
本帖最后由 x01oct 于 2024-6-11 13:23 编辑
电磁A,得找找 施耐德 电磁式的 ELM,我只找到了25A及以上的
ABB好像有25A以下的
x01oct 发表于 2024-6-11 13:36
ABB好像有25A以下的
感谢大佬{:1_491:} myface 发表于 2024-6-11 11:37
有电磁式的,好像都是要25A以上的,比如:
Vigi iC65 ELM 2P 25A 30mA A
我找了管网,只看到ELM 25A AC型,没A型的,看到一款ELM 16A B型的{:1_486:}