账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2903|回复: 6

[求助] 哪些属于电子信息设备

[复制链接]
     
发表于 2024-6-11 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,请问GB51348-2019第7.5.5.6条的电子信息设备包括计算机电脑吗,若包括的话,按规范条文采用电磁式剩余电流保护器,按GB50617-2010验收规范5.1.3.7条计算机电源回路应采用A型剩余电流保护器,那有A型电磁式剩余保护器吗,我在施耐德管网没查到这种型号的啊,只有AC型的

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-11 11:37:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-11 11:38 编辑

有电磁式的,好像都是要25A以上的,比如:
Vigi iC65 ELM 2P 25A 30mA A

     
发表于 2024-6-11 13:19:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-6-11 13:23 编辑

电磁A,得找找
     
发表于 2024-6-11 13:29:53 | 显示全部楼层
施耐德 电磁式的 ELM,我只找到了25A及以上的

VeryCapture_20240611132916.jpg

     
发表于 2024-6-11 13:36:37 | 显示全部楼层
ABB好像有25A以下的


VeryCapture_20240611133603.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:52:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-11 13:36
ABB好像有25A以下的

感谢大佬
     
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:53:17 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-11 11:37
有电磁式的,好像都是要25A以上的,比如:
Vigi iC65 ELM 2P 25A 30mA A

我找了管网,只看到ELM 25A AC型,没A型的,看到一款ELM 16A B型的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 00:06 , Processed in 0.079469 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表