ccck 发表于 2024-5-31 11:13:51

一层车间内配电柜至设备电缆线路,甲方嫌桥架太远费钱,要求穿钢管埋地,施工问要图

一层车间内配电柜至设备电缆线路,甲方嫌用桥架距离太远了电缆太长费钱,要求穿钢管埋地直接从配电柜敷设到设备,施工队问要图集做法。我记得老前辈们的要求都是地面0.3米左右挖槽敷设的,但是找了半天图集,发现根本就没有室内电缆穿钢管埋地敷设的国家标准图集。你如果跟施工队说要按室外穿管直埋距地0.8米的做法,施工队会喷你一头。


请问各位老师,有没有室内电缆穿管的规范或标准图集?

树欲静而风不止 发表于 2024-5-31 11:23:20

08D800-6 民用建筑电气设计与施工室内布线

myface 发表于 2024-5-31 11:32:13

不一定要看图集啊,按规范要求来就行。


大多按转变半径来的话,就基本满足要求了,有深度不满足的再注意一下最小埋深就是了。

ccck 发表于 2024-5-31 14:09:42

myface 发表于 2024-5-31 11:32
不一定要看图集啊,按规范要求来就行。




施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm

ccck 发表于 2024-5-31 14:11:12

树欲静而风不止 发表于 2024-5-31 11:23
08D800-6 民用建筑电气设计与施工室内布线

图集里没有钢管埋地的做法,只有硬塑料管埋地10cm做法

myface 发表于 2024-5-31 14:36:11

ccck 发表于 2024-5-31 14:09
施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm

要规范有了啊,又说不按规范做,那还说啥了。

实际电缆外径多少,10cm够转弯半径吗?

hastings 发表于 2024-5-31 14:58:54

先看建筑一层地面做法,剩下的就知道了。

x01oct 发表于 2024-5-31 15:26:02

地面上做地面线槽,用10#槽钢,上面盖钢板,价格不一定比槽盒便宜

myface 发表于 2024-5-31 15:31:52

x01oct 发表于 2024-5-31 15:26
地面上做地面线槽,用10#槽钢,上面盖钢板,价格不一定比槽盒便宜

我想楼主的意思并不是桥架成本太高,可能是桥架的路径是比较绕的,导致电缆会长很多,所以要求地面走直线穿过去。

风行水上 发表于 2024-5-31 15:32:56

ccck 发表于 2024-5-31 14:09
施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm

这跟排管有什么区别?直线段按规范距离加井转弯加井,埋深按规范做除了改造项目管线复杂没办法有什么好讨价还价的;我还没见过不按要求施工还敢喷人的,不喷他都算我善良;所以说管项目还是要有一些痞性

树欲静而风不止 发表于 2024-5-31 16:43:00

ccck 发表于 2024-5-31 14:11
图集里没有钢管埋地的做法,只有硬塑料管埋地10cm做法

有钢管埋楼板的做法

984067884 发表于 2024-6-3 11:41:50

08D800-6 P20 不是有么,可以在垫层里也可在楼板里,敷设垫层里面上面15mm就够了,敷设在楼板里话怎样都够了,消防的保护层30mm也是够的
页: [1]
查看完整版本: 一层车间内配电柜至设备电缆线路,甲方嫌桥架太远费钱,要求穿钢管埋地,施工问要图