账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3189|回复: 11

[求助] 一层车间内配电柜至设备电缆线路,甲方嫌桥架太远费钱,要求穿钢管埋地,施工问要图

[复制链接]
     
发表于 2024-5-31 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层车间内配电柜至设备电缆线路,甲方嫌用桥架距离太远了电缆太长费钱,要求穿钢管埋地直接从配电柜敷设到设备,施工队问要图集做法。我记得老前辈们的要求都是地面0.3米左右挖槽敷设的,但是找了半天图集,发现根本就没有室内电缆穿钢管埋地敷设的国家标准图集。你如果跟施工队说要按室外穿管直埋距地0.8米的做法,施工队会喷你一头。


请问各位老师,有没有室内电缆穿管的规范或标准图集?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-5-31 11:23:20 | 显示全部楼层
08D800-6 民用建筑电气设计与施工室内布线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-31 11:32:13 | 显示全部楼层
不一定要看图集啊,按规范要求来就行。
g.png

大多按转变半径来的话,就基本满足要求了,有深度不满足的再注意一下最小埋深就是了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-31 14:09:42 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-31 11:32
不一定要看图集啊,按规范要求来就行。

施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm
     
 楼主| 发表于 2024-5-31 14:11:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-31 11:23
08D800-6 民用建筑电气设计与施工室内布线

图集里没有钢管埋地的做法,只有硬塑料管埋地10cm做法
     
发表于 2024-5-31 14:36:11 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-5-31 14:09
施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm

要规范有了啊,又说不按规范做,那还说啥了。

实际电缆外径多少,10cm够转弯半径吗?
     
发表于 2024-5-31 14:58:54 | 显示全部楼层
先看建筑一层地面做法,剩下的就知道了。
     
发表于 2024-5-31 15:26:02 | 显示全部楼层
地面上做地面线槽,用10#槽钢,上面盖钢板,价格不一定比槽盒便宜
     
发表于 2024-5-31 15:31:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-31 15:26
地面上做地面线槽,用10#槽钢,上面盖钢板,价格不一定比槽盒便宜

我想楼主的意思并不是桥架成本太高,可能是桥架的路径是比较绕的,导致电缆会长很多,所以要求地面走直线穿过去。
     
发表于 2024-5-31 15:32:56 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-5-31 14:09
施工队不可能按这个做的,埋深0.5米,他们最多埋10cm

这跟排管有什么区别?直线段按规范距离加井转弯加井,埋深按规范做除了改造项目管线复杂没办法有什么好讨价还价的;我还没见过不按要求施工还敢喷人的,不喷他都算我善良;所以说管项目还是要有一些痞性
发表于 2024-5-31 16:43:00 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-5-31 14:11
图集里没有钢管埋地的做法,只有硬塑料管埋地10cm做法

有钢管埋楼板的做法
     
发表于 2024-6-3 11:41:50 | 显示全部楼层
08D800-6 P20 不是有么,可以在垫层里也可在楼板里,敷设垫层里面上面15mm就够了,敷设在楼板里话怎样都够了,消防的保护层30mm也是够的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则