《火灾自动报警设计规范》附录G与表格6.2.2是否要同时满足
附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数,是否要同时满足表6.2.2 探测器额保护面积和保护半径。 不同时满足 你还想啥呢 777777777 发表于 2024-5-30 16:48不同时满足 你还想啥呢
你是想说要同时还是不同时。。。 一名电气设计师 发表于 2024-5-31 20:31
你是想说要同时还是不同时。。。
必须同时满足,宁可多设几个探头 一名电气设计师 发表于 2024-5-31 20:31
你是想说要同时还是不同时。。。
肯定是得同时啊,不同时这还不早冲突了 777777777 发表于 2024-6-3 09:44
肯定是得同时啊,不同时这还不早冲突了
请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾 rainmen_73 发表于 2024-6-4 09:21
请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾 ...
{:1_486:} 这不是特殊规定,而且大部分布置应该还是按照烟感保护半径布置的 777777777 发表于 2024-6-4 15:50
这不是特殊规定,而且大部分布置应该还是按照烟感保护半径布置的
为啥不能由此理解为烟感的极限探测半径是7.5m呢 rainmen_73 发表于 2024-6-4 09:21
请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾 ...
按您的意思,是不是可以理解“”梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数“”是特殊情况,不受规范中表6.2.2 探测器额保护面积和保护半径“”的限制? 一名电气设计师 发表于 2024-6-5 10:33
按您的意思,是不是可以理解“”梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数“”是特殊情况,不受规 ...
好好读一下GB50116-6.2.3。 rainmen_73 发表于 2024-6-5 09:24
为啥不能由此理解为烟感的极限探测半径是7.5m呢
{:1_474:} 可以这样理解,但是这种走廊才有几个烟感,而且还得有吊顶,天正的那个直接布置不香吗非要自己省俩点位费劲巴拉的,还是活不饱满啊 777777777 发表于 2024-6-5 11:54
可以这样理解,但是这种走廊才有几个烟感,而且还得有吊顶,天正的那个直接布置不香吗非要自己省俩点位 ...
只是讨论规范的本意,怎么去落地各人自己怎么执行不要强加给别人呢 一名电气设计师 发表于 2024-6-5 13:52
只是讨论规范的本意,怎么去落地各人自己怎么执行不要强加给别人呢
{:1_473:} 你说的对 ,但是我的做法有问题吗
你为什么强加给我呢