[规范条文] 《火灾自动报警设计规范》附录G与表格6.2.2是否要同时满足

[复制链接]
发表于 2024-5-30 16:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数  ,是否要同时满足表6.2.2 探测器额保护面积和保护半径。
     
发表于 2024-5-30 16:48:38 | 显示全部楼层
不同时满足 你还想啥呢
 楼主| 发表于 2024-5-31 20:31:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-5-30 16:48
不同时满足 你还想啥呢

你是想说要同时还是不同时。。。
     
发表于 2024-6-3 08:07:05 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-5-31 20:31
你是想说要同时还是不同时。。。

必须同时满足,宁可多设几个探头
     
发表于 2024-6-3 09:44:50 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-5-31 20:31
你是想说要同时还是不同时。。。

肯定是得同时啊,不同时这还不早冲突了
     
发表于 2024-6-4 09:21:53 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-3 09:44
肯定是得同时啊,不同时这还不早冲突了

请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾
     
发表于 2024-6-4 15:50:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-4 09:21
请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾 ...

这不是特殊规定,而且大部分布置应该还是按照烟感保护半径布置的
     
发表于 2024-6-5 09:24:32 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-4 15:50
这不是特殊规定,而且大部分布置应该还是按照烟感保护半径布置的

为啥不能由此理解为烟感的极限探测半径是7.5m呢
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:33:57 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-4 09:21
请解释一下宽度不大于3m的走道烟感可以间距15m的要求是否与其保护半径(最大6.7m)的要求矛盾 ...

按您的意思,是不是可以理解“”梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数“”是特殊情况,不受规范中表6.2.2 探测器额保护面积和保护半径“”的限制?
     
发表于 2024-6-5 10:42:33 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-6-5 10:33
按您的意思,是不是可以理解“”梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数“”是特殊情况,不受规 ...

好好读一下GB50116-6.2.3。
     
发表于 2024-6-5 11:54:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-5 09:24
为啥不能由此理解为烟感的极限探测半径是7.5m呢

可以这样理解,但是这种走廊才有几个烟感,而且还得有吊顶,天正的那个直接布置不香吗  非要自己省俩点位费劲巴拉的,还是活不饱满啊
 楼主| 发表于 2024-6-5 13:52:37 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-5 11:54
可以这样理解,但是这种走廊才有几个烟感,而且还得有吊顶,天正的那个直接布置不香吗  非要自己省俩点位 ...

只是讨论规范的本意,怎么去落地各人自己怎么执行不要强加给别人呢
     
发表于 2024-6-5 14:16:14 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-6-5 13:52
只是讨论规范的本意,怎么去落地各人自己怎么执行不要强加给别人呢

你说的对 ,但是我的做法有问题吗

你为什么强加给我呢