不同容量的变压器联络
如题,请教一下各位大佬,高压侧单路电源,一台630和一台315的变压器接于同一高压侧电源,这两台变压器低压侧可以联络吗,如果可以,母线是否按大的考虑,还有什么需要注意的地方,如果是两台独立运行不联络又会有什么弊端? 您是说低压侧联络还是并联?联络肯定可以,联络柜内设置开关,母线可以按照315变压器的设置。以上是我的看法,不一定对。 轻云舟 发表于 2024-5-29 15:06
您是说低压侧联络还是并联?联络肯定可以,联络柜内设置开关,母线可以按照315变压器的设置。
以上是我的看 ...
舟兄,母线和联络开关为何不是按大的考虑呢 低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电气联锁 糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:20
低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电 ...
请教一下,为何要手动,三合二闭锁不是更方便吗 糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:20
低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电 ...
两变压器低压侧母线段大小要一致吗,是按大的来,还是按各自容量来匹配选择? 苦瓜不苦 发表于 2024-5-29 15:41
两变压器低压侧母线段大小要一致吗,是按大的来,还是按各自容量来匹配选择? ...
我们这是各按各的变压器容量算母排。我说的手动是指三锁两钥匙 不做自动投入,当然如果将母联开关与三级负荷做联动切除,负荷不超载也可以自动 最好是同级容量的变压器联络吧,两侧的保护开关参数针对的初始系统容量不一样,仅靠联络母线去控制接入联络后的负载容量真的恰当吗?我觉得还是有点疑问 借题主问题,如果可以按照较低容量变压器参数选择联络母线和开关,那如果是两台相同容量的变压器,仅带保障负荷且保障负荷容量较小,那是不是也可以按保障负荷的容量去选择联络母线和开关参数呢?这样岂不是节约很多?但是大部分图纸中没有这么设计又是为何?(新手疑问{:1_431:}{:1_431:}{:1_431:}) 1、单高压电源两台变压器联络意义不大。是考虑变压器故障或检修吗?几率太小
2、两台变压器联络,母线规格各自算,联络开关按小的变压器或者保障负荷容量算都可。既然都联络了,联络稍微选大点,灵活性更好。出线断路器分段能力按大的变压器选。
3、联络的两台变压器尽量同容量。自投的话,要考虑非保障三级负荷的自动卸载,避免单台变压器过载运行。
页:
[1]