TN-C-S系统中,室外进户线不能小于多少?
小建筑,采用三相供电,TN-C-S系统,室外进户线不能小于多少?按低规3.2.10条,铜线不能小于10.如果是单相进户呢?。
不知道,我猜一下:还是10平方,两芯线{:1_491:} 楼上说得对。
楼主是觉得小建筑用10mm2PEN铜线浪费吧?
这个规定是按照IEC调整的,
为了保证安全,这点小钱就别纠结了。 个人的见解:此条针对的是pen单独敷设的情况,比如单芯,多芯电缆不适用。多芯电缆可参考多芯各截面积之和大于10即可,比如4x2.5的电缆。但是10平方其实是很小的电缆了,不差那个钱了,毕竟还要满足短路灵敏度,电压降之类的要求。 hastings 发表于 2024-5-25 13:35
个人的见解:此条针对的是pen单独敷设的情况,比如单芯,多芯电缆不适用。多芯电缆可参考多芯各截面积之和 ...
这个"多芯电缆可参考多芯各截面积之和大于10即可",有什么出处?